7.12 热稳定性试验


7.12.1 试验前将5只EC喷头试样置于(20±5)℃的环境中不少于30min。
7.12.2 将EC喷头浸入液浴内,液浴的温度为低于EC喷头公称动作温度(10±2)℃,液浴试验区域的温度偏差不应超过±1℃。5min后将EC喷头从液浴中取出,使玻璃球尖端(封口端)朝下,立即浸入(10±1)℃的液浴中。
    试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.13的规定。