4.8 均衡水池和平衡水池


4.8.1 池水采用逆流式或混合流循环时,应设置均衡水池,并应符合下列规定:
    1 均衡水池的有效容积应按下列公式计算:
    式中:Vj——均衡水池的有效容积(m3);
          Va——最大游泳及戏水负荷时每位游泳者入池后所排出水量(m3),取0.06m3/人;
          Vd——单个过滤器反冲洗时所需水量(m3);
          Vc——充满池水循环净化处理系统管道和设备所需的水量(m3);当补水量充足时,可不计此容积;
          Vs——池水循环净化处理系统运行时所需的水量(m3);
          As——水池的池水水表面面积(㎡);
          hs——水池溢流回水时溢流水层厚度(m),可取0.005m~0.010m。
    2 均衡水池的构造应符合下列规定:
        1)均衡水池应为封闭形,且池内最高水位应低于溢流回水管管底300mm以上;
        2)均衡水池应设多水位程序显示和控制装置;
        3)当补水管管底与池内最高水位的间距不满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定时,接入均衡水池的补水管上应装设真空破坏器;
        4)水池应设检修人孔、水泵吸水坑及有防虫网的溢流管、泄水管、通气管、液位管和超高水位报警装置。
4.8.2 平衡水池的设置应符合下列规定:
    1 顺流式池水循环水泵从池底直接吸水时,吸水管过长影响循环水泵汽蚀余量时。
    2 多座水上游乐池共用一组池水循环净化设备系统时。
    3 循环水泵采用自吸式水泵吸水时。
    4 平衡水池的有效容积应按下式计算:
    式中:Vp——平衡水池的有效容积(m3);
          Vd——单个过滤器反冲洗所需水量(m3);
          qc——水池的循环水量(m3/h)。
    5 平衡水池的构造应符合下列规定:
        1)平衡水池应为封闭形,且池内最高水位应与游泳池及水上游乐池的最高水面相平;
        2)平衡水池内底表面应低于游泳池及水上游乐池回水管底标高不少于700mm;
        3)游泳池、游乐池补水管应接入该池,补水管口与池内最高水位的间距应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定;
        4)平衡水池应设有检修人孔、水泵吸水坑及有防虫网的溢水管、泄水管和通气管;
        5)平衡水池的有效尺寸应满足施工安装和检修要求。
4.8.3 均衡水池、平衡水池的材质应符合下列规定:
    1 采用钢筋混凝土材质时,内壁应衬贴或涂刷不污染水质的材质或耐腐涂料。
    2 采用金属或玻璃纤维材质时,应符合下列规定:
        1)不变形、不透水、耐腐蚀、寿命长;
        2)表面涂料不应污染水质,应光滑,易于清洁;
        3)外表面宜设绝热防结露措施。
    3 与池水接触的材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。
条文说明

4.8.1 在逆流式池水循环净化系统和混合流式池水净化系统(亦有称齐沿流系统)中,设置均衡水池的作用:保持游泳池、游乐池最佳水位和有效溢流;方便溢流水槽的清洗;使池水净化系统实现自动化;调节游泳负荷不均匀的浮动溢流回水量。
    1 均衡水池的容积计算公式中的Vd所指过滤器反冲洗所需水量,是按单个过滤器计算的,目的是为了减少均衡池容积,如系统设有多个过滤器时,宜按每天反冲洗一个进行。
    均衡水池的容积是随游泳人数及其活动量而变化的,很难准确进行计算。在进行方案设计时,据有关资料介绍,其最小容积可按循环水量的10%~20%进行粗略估算。大型池取下限值,中小型池取上限值。
    公式中所给每个游泳者入池后所排出的水量,是参照国外资料人均体积56.25cm3~65.00cm3这一数据,结合我国人体实际情况取0.06m3,其值略小于其国外平均值60.6cm3
    2 本款规定均衡水池构造的目的是确保溢流回水管是非满流状态;原因是:避免溢流回水槽个别回水口出现吸气所产生的噪声;避免因个别溢流回水口因管内气体释放产生向外喷气水所产生的噪声。
    为满足上述两项要求,均衡水池应低于游泳池、游乐池和文艺演出池水面和满足溢流回水管有足够的坡度。
4.8.2 本条规定了平衡水池的设置条件和要求:
    1 减少水泵吸水管阻力,保证水泵在高效区运行;防止幼儿池、儿童池循环水泵直接从池底吸水口吸水时负压过大造成对幼儿、儿童产生吸附危害;
    2 多个小型戏水池共用一套池水净化设备节约投资。
    3 本条对平衡水池的容积计算、构造要求、适用条件均作了具体规定。
    由于该循环系统的网水管与平衡水池是连通的,故两者在静止时其水面是相平的。条文中要求回水管高出平衡水池底700mm是保证水泵吸水口的安装。
4.8.3 本条规定了均衡水池、平衡水池采用不同材质时的具体做法要求。室内游泳池、水上游乐池一般为温水池,为了减少热损失,节约能源和保证水质卫生,本条对采用金属材质及玻璃纤维材质的均衡水池、平衡水池作出了要做隔热防结露的要求;对混凝土材质提出了耐腐要求。