5.8 有机物降解器


5.8.1 游泳池有机物降解器在池水循环净化系统中,应设置在过滤器之后加热设备之前,生物降解器的出水应回流至过滤器之前。
5.8.2 有机物降解器按旁流量设计,旁流量应根据游泳负荷按池水容积的2%~10%计算确定。
5.8.3 有机物降解过滤器采用活性炭-石英砂组合过滤层,并应符合下列规定:
    1 池水在生物降解器中的停留时间不应少于3min;
    2 活性炭应符合现行国家标准《煤质颗粒活性炭 净化水用煤质颗粒活性炭》GB/T 7701.2或《木质净水用活性炭》GB/T 13803.2的规定;
    3 活性炭滤层的有效厚度不宜小于1000mm,石英砂层的厚度不宜小于150mm;
    4 水流速度应控制在5m/h~10m/h范围内;
    5 采用水冲洗,每90d~180d反冲洗一次,冲洗强度应符合本规程第6.2.7条第3款的规定,冲洗持续时间宜为3min~5min。
5.8.4 生物降解器的构造和材质应符合本规程第6.2.7条第2款的规定。

条文说明

5.8.1 游泳池及类似水环境的水中,除存在本规程第6.1.1条条文说明的污染外,还有一些化学药品的副产物和人体的代谢物,如氯胺、三卤甲烷及大量的尿素等溶解性有机物。这些溶解性有机物是池水过滤设备无法滤除的,如加大消毒剂投加量,不仅增加运行成本,它与消毒剂发生反应会产生有害的消毒副产物。为消除这些污染物质,本条规定了在游泳池池水净化处理工艺流程中应增设有机物降解器,其设置位置可按照如图6所示。

图6 有机物降解器工艺流程

图6 有机物降解器工艺流程

5.8.3 本条中的各项技术参数来源于北京工业大学、北京建筑大学等单位相关课题研究的测试结果。在国家游泳中心水立方夏季平均每日游泳负荷2000人次时,池水的尿素不超过2mg/L,远小于现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244 3.5mg/L的规定,效果明显。