14.1 一般规定
14.1.1 池水循环净化处理设备机房的位置应符合下列规定:
1 不同用途的游泳池应靠近相应游泳池周边设置;室外水上游乐池根据池子规模可分散设置。
2 应靠近室外热力管道、排水主管和道路一侧,并应设置独立的出入口和通道。
3 应远离办公、客房、病房、教室等对噪声和振动有严格要求的房间。
4 当多个小型水上游乐池共用一组水处理设备时,应靠近负荷中心区。
14.1.2 池水循环净化处理设备机房设计应符合下列规定:
1 设备机房应由循环水泵区、过滤设备区、消毒设备与加药间、化学药品库、加热(换热)设备区、配电和控制间、特殊设施检修区等各独立工艺工序单元组成。
2 消毒设备与加药间、化学药品库、配电和控制间应有独立的分隔和进排风系统。
3 机房各设备单元设备布置和管道连接,应符合池水循环净化处理工艺流程的要求。
4 机房应满足设备及配套设施的布置、安装、运行、检修的要求,并应符合下列规定:
1)设在地下层及地面以上楼层时,应设置运输设备、管道、辅助设施和化学药品的通道和垂直吊装孔,并应靠近安全通道,其尺寸和承重能力应满足最大设备的运输需求;
2)设在地面层时应设直接通向室外的出入口;
3)应设通向游泳池池水循环管道的管廊或管沟;
4)机房内应设置维修通道,维修通道的宽度应为最大设备尺寸的1.2倍。
5 设备机房应满足防火、防噪声、节能、环保及卫生要求。
6 泳池设备机房应与其他用房有明确的分隔,设在楼板上的设备应向结构专业提出设备荷载资料。
14.1.3 设备机房内的所有设备、设施、装置、容器及管道支座,均设置在高出机房地面不应小于0.10m的混凝土基础上。
14.1.4 池水循环净化处理设备机房的环境设计应符合下列规定:
1 设备机房的环境温度不应低于5℃,最高温度不宜高于35℃。除另有规定的消毒设备间、加药间、化学药品库等房间外,每小时通风换气次数不应少于4次。
2 设备机房应有电话及事故照明装置,照度不应低于100lx,仪表集中处应设局部照明。
3 设备机房内转动设备的基础和与转动设备连接的管道应设置隔振和降噪措施。
4 设备机房内各种管道应排列整齐且保证水流顺畅。
5 设备机房内排水设施应通畅。设在地下设备机房内的排水泵的流量应大于均衡水池补水管的流量。
14.1.5 臭氧发生器间、次氯酸钠发生器和盐氯发生器间应有下列安全装置:
1 臭氧发生器房间应在位于该设备水平距离1.0m内,不低于地面上0.3m且不超过设备高度的墙壁上设置臭氧气体浓度检测传感报警器1个;
2 次氯酸钠发生器房间应设置下列安全报警装置;
1)每20m2应在位于设备水平距离1.0m内、不应低于顶板下0.5m高度的墙壁上设置氢气浓度检测传感报警器1个,且发生器产生的氢气应以独立的管道引至室外排入大气,并采取防止风压倒灌入室内的措施;
2)每20m2应在位于设备水平距离1.0m内、不低于地面上0.3m且不超过地面之上0.5m高度的墙壁上设置氯气浓度监测传感报警器1个;
3 无氯消毒剂制取机和盐氯发生器的产氯量超过50g/h时,两种设备所产生的氢气应以独立的氢气管道引到室外排入大气,并采取防止风压倒灌入室内的措施。
14.1.6 室外游泳池采用逆流或混流式循环时,应有防止暴雨时雨水灌入机房的措施。
14.1.1 本条规定了池水净化处理设备机房位置确定原则。
1 池水循环管道的管径较大,靠近池子周边目的是减少池子与水净化处理设备间的管道往返长度,改善水力条件,节约投资。本条中池周边指紧邻游泳池、文艺演出水池。为方便维修管理,要求不同游泳池等池的机房应分开或分区设置。室外露天水上游乐池如大型造浪池、环流河、游泳池宜独立设置机房。小型家庭戏水池、健身池、幼儿池、儿童池等可合用设备机房,并设在负荷中心。其形式可为地下式,也可为地上式。如为地上式,则宜与水上游乐设施的形式和外部环境相协调。
2 本款规定是为了方便热源的引入、机房排水的距离短方便机房内设备和化学药品的运输,规定设独立的出入口和通道,是为了不影响游泳者、戏水者、观众的出入。
3 由于水处理设备机房有各种水泵及通风等转动设备,运行时会发出不同噪声及振动。故规定在公共建筑内的游泳池设备机房为不给办公、客房、病房、教学带来影响,除设备本体采取必要的防噪、隔振措施之外,其位置应远离这些房间(含相邻、上下层)也是设计确定机房位置应关注的因素。
4 本款所指多个小型游泳池、游乐池、健身池共用一组池水净化处理设备时,要求设备机房位于负荷中心,可减少管道长度和阻力损失,有利于水力分配。
14.1.2 本条规定了设备机房应包括的基本组成内容。
1 本条中循环水泵区包括均衡水池(或平衡水池);消毒设备指次氯酸钠发生器、臭氧发生器、氯消毒剂投加配套设施、装置;加药间包括氯制品消毒设施,pH值水质平衡调整(酸或碱)投加设施及除藻剂投加设施;化学药品库包括成品消毒荆、酸碱及硅藻土储存;控制间指系统运行操作控制和水质监测控制;特殊设施指跳水池水面制波和水下池底制波设施、安全气浪设施等。
3 池水循环净化处理设备较多,它们之间管道管径较大,往返较多,本条要求设备按工艺流程布置目的是:①各工艺工序单元区分明确;②设备布置应整齐紧凑;③设备设施布置和其管道连接符合池水净化工艺流程,减少管道往返;④方便系统运行操作和维护管理。
4 池水净化设备机房是游泳场馆、水上游乐池及水上文艺表演的主体用房之一,是保证其水质符合卫生标准的核心用房,是本专业设计必须关注的重点。设备布置整齐及为施工安装、检修、运行与管理提供方便是机房设计的关键。狭小的机房面积,低矮的空间必将给设备的安装、运输、运行操作、维护管理带来困难,也会使室内环境恶化,从而增加设备的故障率,缩短设备使用寿命,给系统的运行带来安全隐患。本规程将在第14.2节~14.6节针对不同工艺工序单元设备及配套设施等用房作出具体规定。
1)竞赛类和大型游乐池(含文艺演出池)所用的水过滤设备体型较大,加之设备投入运行后所需要的化学药品运输频繁,因此,位于地下层或地面上楼层中的设备机房应从设计上必须为其提供垂直和水平运输通道;同时必须仔细与建筑专业密切配合合理协商,做到避让开建筑内人员出入主通道,又能方便设备及相关设备、物资的运输。设计应将单件设备空载及运行负荷等资料提供给建筑、结构专业。
2)位于地面层的设备机房应设置直接通向室外的出入口,该出入口宜与建筑物的主通道相分离,满足设备、设施及化学药品的运输。
3)机房设有通向游泳池、水上游乐池、文艺演出池等池的循环水回水管和经过净化后的循环给水管送到各水池。由于管道直径较大,为方便检修维护,均宜设有管廊或管沟与设备机房相连,并在与机房连接处应该设有维修人员进出的出入口。
4)为保证设备机房设备运输安装和替换、运行、操作、维护、检修、化学药品的运输等互不干扰影响,其通道应以机房内最大设备即池水净化处理机房的最大设备为水过滤器,可按其尺寸的1.2倍确定通道机房门的宽度,以满足设备安装、检修、更新之用。
6 设备机房应与其他用房有明确分割,以防干扰。同时机房内各设备单元也应分区或分隔明确,以方便管理、维修和操作。
14.1.3 游泳池、水上游乐池及文艺演出水池的设备机房内的相关设备、设施大部分为储水设备,并定期进行反冲洗排水,为确保设备和相应配套设施不被水淹没及浸泡造成设备或支座锈蚀,本条为此作出机房内所有设备及相关配套设施包括非金属材质的设备和设施均应设在高出机房地面至少100mm的混凝土基础上。
14.1.4 本条规定了池水净化设备机房的环境要求。
1 池水循环净化处理机房的各项设备、设施及配套装置,大多数为输水设备和容器为保证冬季不冰冻,夏季传动设备电机不过热。本条对设备机房环境温度,通风换气次数作出了定量规定。良好的通风是保证设备机房内清洁、干燥和无有害物质基本要求。如一些化学药品遇到高温、低温和潮湿,可能与其他物质发生化学反应或药品失效。对一些特殊隔间内的设备,如臭氧发生器间,次氯酸钠发生器间等,应在设计提供互相配合资料时将环境条件要求应给以明确。
2 本款规定的良好采光照明是为方便操作人员观察各种仪表运行指示值的需要。
3 设在地下层及楼层内的设备机房,机房内的转动设备及与其连接管道应设隔振基础及软接管,降低振动及噪声对周围房间环境的干扰。
4 机房内各工艺工序单元的设备及配套设施的布置不仅要符合工艺流程要求,而且设备排列要整齐并保证水力条件优良。
5 在本规程第14.1.3条已说明机房内的设备、设施均为储水设备,并要定期反冲洗。地面也要不断清洗以保持洁净。一般设带格栅盖板排水沟,以保证排水通畅。如机房为地下层还应设排水提升泵坑。
14.1.5 本条为强制性条文。臭氧是有毒气体,如果臭氧发生器发生泄漏,在空气中的浓度超过0.25mg/L会对人产生强烈的刺激性,造成呼吸困难。臭氧有一种特殊的气味,但靠人嗅觉难以判断,也不可靠,除了设备本身设有故障报警外,房间也要安装臭氧浓度监测传感器,才能检测出房间内的臭氧浓度不会超出现行国家标准《室内空气中臭氧卫生标准》GB/T 18202的规定限值。
次氯酸钠发生器在制备次氯酸钠的过程中会产生氯气和氢气。氢气遇到高温会发生爆炸,且氢气相对密度小于空气,所以本条规定了监测氢气浓度探测传感报警器的安装位置,是易于监测到氢气是否发生泄漏,以及要求该设备应以独立的管道引至室外排入大气,并采取防止风压倒灌入室内的措施。根据现行国家职业卫生标准《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230规定,氯属于Ⅱ级(高度危险)物质,且氯气的相对密度大于空气,本条规定在房间安装氯气浓度监测传感报警器的位置要求,是易于监测氯气是否发生泄漏。
实施与检查控制:
1 实施:
1)次氯酸钠发生器房间应在房间内每20m2设置氢气浓度传感报警器和氯气浓度传感报警器各一个。当这两种气体浓度超过规定值时,应能发出声光报警并能切断设备供电电源。
2)臭氧发生器房间应设置臭氧浓度传感报警器,当臭氧浓度超过规定限值时,应能发生声光报警并能切断设备供电电源。
3)传感器设在房间内,指示器设在房间门外出入口处。
2 检查:
1)审查设计图纸和设计说明是否按本规程相关条文规定设有相应气体浓度传感器,其数量是否符合要求。
2)审查设计图纸和设计说明将次氯酸钠发生器是否明确要求将氢气直接排至屋面外大气中。
14.1.6 室外游泳池采用逆流或混流式池水循环时,因其回水要流至均衡水池,而均衡水池均低于泳池水面,且池容积未考虑暴雨时的水量。为防止暴雨时雨水过多流入均衡水池造成均衡水池溢水管超负荷流入机房地面而淹没机房,设计应采取防止雨水灌入机房的措施:①在均衡水池溢水管上设置常开电动阀门,当暴雨时均衡水池设超高水位控制阀,关闭溢水管上电动阀门,切断溢流回水槽的回水;②溢流回水槽增设超越排水管,使其雨水通过该管道直接排入室外雨水管道。
说明 返回
顶部
- 上一节:14 水处理设备机房
- 下一节:14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 池水特性
- 3.1 原水水质
- 3.2 池水水质
- 3.3 池水水温
- 3.4 充水和补水
- 4 池水循环
- 4.1 一般规定
- 4.2 设计负荷
- 4.3 循环方式
- 4.4 循环周期
- 4.5 循环流量
- 4.6 循环水泵
- 4.7 循环管道
- 4.8 均衡水池和平衡水池
- 4.9 给水口
- 4.10 回水口和泄水口
- 4.11 溢流回水沟和溢水沟
- 4.12 补水水箱
- 5 池水净化
- 5.1 净化工艺
- 5.2 池水过滤
- 5.3 毛发聚集器
- 5.4 压力颗粒过滤设备
- 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
- 5.6 硅藻土过滤器
- 5.7 负压颗粒过滤器
- 5.8 有机物降解器
- 6 池水消毒
- 6.1 一般规定
- 6.2 臭氧消毒
- 6.3 氯消毒
- 6.4 紫外线消毒
- 6.5 氰尿酸消毒剂
- 6.6 无氯消毒剂
- 6.7 盐氯发生器
- 6.8 次氯酸钠发生器
- 7 池水加热
- 7.1 一般规定
- 7.2 耗热量计算
- 7.3 加热设备
- 8 水质平衡
- 8.1 一般规定
- 8.2 化学药品的选用和配置
- 8.3 化学药品投加设备
- 9 节能技术
- 9.1 一般规定
- 9.2 太阳能加热系统
- 9.3 空气源热泵加热系统
- 9.4 水(地)源热泵加热系统
- 9.5 除湿热泵余热利用系统
- 10 监控和检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 监测、检测项目
- 10.3 监控功能
- 11 特殊设施
- 11.1 一般规定
- 11.2 跳水池水面制波
- 11.3 安全保护气浪
- 11.4 跳水池配套设施
- 11.5 吸污接口和撇沫器
- 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
- 11.7 拆装型游泳池
- 11.8 游泳池池盖
- 11.9 水上游乐设施
- 12 洗净设施
- 12.1 浸脚消毒池
- 12.2 强制淋浴
- 12.3 池岸清洗
- 12.4 池底清洗
- 13 排水及回收利用
- 13.1 一般规定
- 13.2 池岸清洗排水
- 13.3 水池泄水
- 13.4 其他排水
- 14 水处理设备机房
- 14.1 一般规定
- 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
- 14.3 过滤设备
- 14.4 消毒设备与加药间
- 14.5 化学药品储存间
- 14.6 加热换热设备区
- 14.7 特殊设施间
- 14.8 配电、控制间
- 14.9 热泵机房
- 14.10 游乐设施设备机房
- 15 施工安装和质量控制
- 15.1 质量管理
- 15.2 设备材料管理
- 15.3 水泵安装
- 15.4 过滤设备及相关设备
- 15.5 消毒剂制取设备
- 15.6 池水加热设备
- 15.7 太阳能设备和设施
- 15.8 管道安装
- 15.9 阀门和附配件安装
- 15.10 专用附配件安装
- 15.11 施工安全
- 16 系统检测和调试
- 16.1 管道安装检测
- 16.2 设备和电气检测
- 16.3 系统调试
- 17 工程验收
- 17.1 一般规定
- 17.2 分部工程质量验收
- 17.3 竣工验收
- 17.4 工程质量评定
- 18 运行、维护和管理
- 18.1 一般规定
- 18.2 卫生管理
- 18.3 水质监测
- 18.4 水质异常处理
- 18.5 化学药品溶液配制
- 18.6 设备运行
- 18.7 系统维护管理
- 18.8 专用附配件
- 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
- 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
- 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
- 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~