11.2 跳水池水面制波
11.2.1 池底喷气起泡制波的喷气嘴应以跳板、跳台在池底水平投影为基准按下列规定布置:
1 1.0m和3.0m高度跳板应以跳板在池底的水平投影中心正前方1.5m处为圆心,1.5m为半径和以45°角与圆弧交点处的每侧布置2个喷气嘴;
2 5.0m和7.5m高度跳台应以跳台在池底水平投影中心正前方2.0m处为圆心、1.5m为半径和与跳台中心线以45°角与圆弧交点处的每侧布置2个喷气嘴;
3 10.0m高度跳台应以跳台在池底的水平投影中心正前方2.0m处为圆心及1.5m为半径画圆,再以圆心画水平和垂线,在两线与圆弧的交点处各布置一个喷气嘴。
11.2.2 跳水池池底喷气起泡制波的气体压力和供气量应按下列规定计算确定:
1 气体压力宜为0.0MPa~0.2MPa;
2 喷气嘴喷气孔直径宜采用1.5mm~3.0mm,每个喷气嘴的喷气量宜按0.019m3/(mm2·min)~0.024m3/(mm2·min)计;
3 总供气量应按同时开启使用的跳板、跳台所配喷气嘴同时开启计算确定。
11.2.3 池底喷气嘴和供气管的材质和安装应符合下列规定:
1 喷气嘴、供气管、阀门及附件应采用耐腐蚀、不污染所供气体的不锈钢、铜等材质制造,且耐压不应低于1.0MPa;
2 供气管应埋设在跳水池底板与瓷砖面层之间的垫层内,不应在垫层内采用机械管件接口,且喷嘴喷气口表面应与池底表面相齐平。
11.2.4 池岸喷水水面制波应采用独立的加压供水系统,并应符合下列规定:
1 应设置独立的加压水泵和备用泵,且应与池水循环水泵设在同一房间;
2 水源宜采用跳水池池水。
11.2.5 池岸制波喷水嘴的设置及材料应符合下列规定:
1 水力升降式喷水嘴应设在跳板,跳台侧的池岸溢流回水槽内,每个跳板、跳台的两侧应各设一只喷水嘴;
2 普通喷水嘴应设在跳板、跳台下支撑结构上;
3 喷水嘴管径不宜小于20mm,出水口水压不应小于0.15MPa;
4 喷水嘴供水管应为耐腐蚀不污染水质的不锈钢或铜等材质,耐压不应小于1.0MPa。
11.2.1 池底喷气形成水面波的喷气嘴在池底设置位置与跳台、跳板的高度有关。本条针对不同高度跳台、跳板应按其在池底投影布置的尺寸和喷嘴设置数量,位置作出了具体规定,即喷气嘴不允许设在跳水运动员的入水处的池底,以防止错误布置对运动员入水触底造成伤害。
11.2.3 池底喷气水面制波的供气管、喷嘴等都埋设在池底板的混凝土垫层内,为了保证经久耐用,满足不发生漏气、不二次污染水质和不锈腐等要求,所以本条规定采用具有一定耐压耐腐蚀的材质和不容许采用机械管件连接。
另外,由于喷气嘴的孔径小,为了防止池水中的杂质堵塞喷气嘴的喷气孔,当不使用水面制波功能时,应采用喷嘴帽盖将喷嘴气孔封堵。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.1 一般规定
- 下一节:11.3 安全保护气浪
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 池水特性
- 3.1 原水水质
- 3.2 池水水质
- 3.3 池水水温
- 3.4 充水和补水
- 4 池水循环
- 4.1 一般规定
- 4.2 设计负荷
- 4.3 循环方式
- 4.4 循环周期
- 4.5 循环流量
- 4.6 循环水泵
- 4.7 循环管道
- 4.8 均衡水池和平衡水池
- 4.9 给水口
- 4.10 回水口和泄水口
- 4.11 溢流回水沟和溢水沟
- 4.12 补水水箱
- 5 池水净化
- 5.1 净化工艺
- 5.2 池水过滤
- 5.3 毛发聚集器
- 5.4 压力颗粒过滤设备
- 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
- 5.6 硅藻土过滤器
- 5.7 负压颗粒过滤器
- 5.8 有机物降解器
- 6 池水消毒
- 6.1 一般规定
- 6.2 臭氧消毒
- 6.3 氯消毒
- 6.4 紫外线消毒
- 6.5 氰尿酸消毒剂
- 6.6 无氯消毒剂
- 6.7 盐氯发生器
- 6.8 次氯酸钠发生器
- 7 池水加热
- 7.1 一般规定
- 7.2 耗热量计算
- 7.3 加热设备
- 8 水质平衡
- 8.1 一般规定
- 8.2 化学药品的选用和配置
- 8.3 化学药品投加设备
- 9 节能技术
- 9.1 一般规定
- 9.2 太阳能加热系统
- 9.3 空气源热泵加热系统
- 9.4 水(地)源热泵加热系统
- 9.5 除湿热泵余热利用系统
- 10 监控和检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 监测、检测项目
- 10.3 监控功能
- 11 特殊设施
- 11.1 一般规定
- 11.2 跳水池水面制波
- 11.3 安全保护气浪
- 11.4 跳水池配套设施
- 11.5 吸污接口和撇沫器
- 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
- 11.7 拆装型游泳池
- 11.8 游泳池池盖
- 11.9 水上游乐设施
- 12 洗净设施
- 12.1 浸脚消毒池
- 12.2 强制淋浴
- 12.3 池岸清洗
- 12.4 池底清洗
- 13 排水及回收利用
- 13.1 一般规定
- 13.2 池岸清洗排水
- 13.3 水池泄水
- 13.4 其他排水
- 14 水处理设备机房
- 14.1 一般规定
- 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
- 14.3 过滤设备
- 14.4 消毒设备与加药间
- 14.5 化学药品储存间
- 14.6 加热换热设备区
- 14.7 特殊设施间
- 14.8 配电、控制间
- 14.9 热泵机房
- 14.10 游乐设施设备机房
- 15 施工安装和质量控制
- 15.1 质量管理
- 15.2 设备材料管理
- 15.3 水泵安装
- 15.4 过滤设备及相关设备
- 15.5 消毒剂制取设备
- 15.6 池水加热设备
- 15.7 太阳能设备和设施
- 15.8 管道安装
- 15.9 阀门和附配件安装
- 15.10 专用附配件安装
- 15.11 施工安全
- 16 系统检测和调试
- 16.1 管道安装检测
- 16.2 设备和电气检测
- 16.3 系统调试
- 17 工程验收
- 17.1 一般规定
- 17.2 分部工程质量验收
- 17.3 竣工验收
- 17.4 工程质量评定
- 18 运行、维护和管理
- 18.1 一般规定
- 18.2 卫生管理
- 18.3 水质监测
- 18.4 水质异常处理
- 18.5 化学药品溶液配制
- 18.6 设备运行
- 18.7 系统维护管理
- 18.8 专用附配件
- 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
- 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
- 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
- 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~