消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

14.9 热泵机房


14.9.1 地源热泵机房的位置和设施应符合下列规定:
    1 热泵机组的房间应靠近池水净化处理机房,其安装运输通道、吊装孔应与水处理机房综合设计。
    2 热泵机房应有良好的通风。机房位于地下层时应设机械通风。
    3 控制室、维修间宜设空气调节装置。
    4 机房内照明照度不宜小于100lx,测量仪表集中处应设局部照明;机房内温度不宜低于10℃。
    5 机房内应设有给水排水设施,应设有满足系统冲洗、排污用的给水排水条件。
14.9.2 地源热泵机组的布置应符合下列规定:
    1 机组与机组之间、机组与其他设备之间的净距不应小于1.20m。
    2 机组与墙面之间净距不应小于1.0m;机组与配电柜的净距不应小于1.50m。
    3 机房内主要通道的宽度应能满足蒸发器、冷凝器检修空间要求,且不应小于1.20m。
    4 机组上方的管道、烟道、电缆桥架最低点距机组最高点的垂直净距离不应小于1.0m。
    5 机组和水泵均应安装在高出室内地面0.1m的混凝土基础上,且机组应采取隔振措施。
14.9.3 空气源热泵机组的安装位置应符合下列规定:
    1 应满足机组运行气流组织的需要;
    2 机组运行产生的噪声不应影响周围环境;
    3 应远离人流密集处;
    4 机组周围只允许一侧设有墙体,且高度应高于机组高度。
14.9.4 空气源热泵机组的布置应符合下列规定:
    1 机组进风面与建筑墙体距离不宜小于1.50m距离;
    2 机组与电气控制柜之间的净距离不应小于1.20m;
    3 两台机组进风面相对布置时,两机组间的距离不应小于3.00m;
    4 顶部出风机组的上部净空空间不应小于4.50m;
    5 机组基础高度应高出安装处地面300mm,并应大于当地积雪厚度。
14.9.5 整体式除湿热泵机组机房设置应符合下列规定:
    1 机房应邻近游泳池大厅和池水净化处理设备机房设置;
    2 机组新风管及排风管应能接至建筑物的不同方向或高度。
14.9.6 分体式除湿热泵机组机房设置应符合下列规定:
    1 除湿风柜应邻近游泳池大厅和池水净化处理设备机房设置;
    2 室外机的位置应符合下列规定:
        1)应满足机组运行气流组织的需要;
        2)设在地面时,应远离人员密集处和人行道路处;
        3)设在建筑屋面时,不应对邻近建筑和环境产生影响。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载