消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1 游泳池的循环水净化处理系统必须设置池水消毒工艺工序。
6.1.2 消毒剂的选择应符合下列规定:
    1 应能有效快速杀灭水中的各种致病微生物,具有持续消毒功能,并与原水相兼容;
    2 应对人体、设备和建筑危害性小,不会产生不良气味;
    3 应具有合理的经济性;
    4 应取得《消毒产品卫生安全评价报告》。
6.1.3 消毒设备的选择应符合下列规定:
    1 设备应简单、安全可靠,便于操作和检修;
    2 计量装置应准确,且灵活可调;
    3 设备应能实现投加系统自动监测和控制;
    4 设备的建设费和运行费用应经济合理。


条文说明

6.1.1 本条为强制性条文。游泳池的室内环境比较温暖和潮湿,是细菌、藻类和其他微生物滋生的理想场所,加之游泳池、水上游乐池及文艺演出池等是为人们提供在水中进行游泳、健身、休闲娱乐、戏水和文艺表演的公共场所及专业活动场所,池水与人体各部位紧密接触。游泳和戏水者进入水池前虽经过卫生淋浴,但它只能将人体表面所携带的尘埃被去除掉,而对来自人体的汗液、鼻腔及口腔的黏液和唾液、尿液、皮屑、头发、泳衣的脱落纤维和颜料、人体化妆品、未被冲洗干净的沐浴液以及排泄物等杂质在人们游泳、戏水、游乐过程产生的污染杂质难以绝对杀除,而且这些污染物可以使池水水质变坏和产生不良气味,并含有细菌,甚至病毒;另外,空气中微粒尘埃、池岸上的污染物等都会被带入池水中。上述这些污染物质,水过滤设备只能去除较大颗粒杂质,而溶解的盐和微生物不能彻底去除。如果不对过滤后的池水中的细菌、病毒和污染物质予以杀灭,则游泳、戏水者不仅会从口中吞咽少量池水,而且皮肤与水接触也会使水中某微生物进入到人体内。所以池水就会成为疾病的传播介质,极易产生交叉感染疾病,如皮疹、瘙痒、耳炎、红眼病、腹泻、脚气、咽炎、军团肺炎、气喘等。为防止此类现象的发生,在池水循环净化工艺系统中设置消毒工艺工序是必不可少的,是保护游泳者、游乐者、艺术表演者的身体健康的必备手段和措施。
    消毒就是利用一种或多种组合的化学品,或利用一种物理方式,投加于池水内,能有效杀死水中的细菌、病毒等有害物质,消除池水可能引起的交叉感染风险。目的就是将进入泳池水中的有害微生物能迅速杀灭及抑制,并维持它们的数量处于最少,消毒不可能做到池水无菌,只能做到池水不能感染游泳和戏水者。
    消毒是池水循环净化处理系统中的不可缺少的工序单元。消毒的目的就是通过化学方法或物理方法来杀灭池水中病原微生物,进行无害化的处理方法。达到池水中无致病微生物、高浓度有毒物、不良味觉和气味、可见颜色等存在,以保证池水无疾病传染源和藻类的生长,为游泳者、戏水者及文艺演出者提供洁净、舒适、安全、愉快的池水。所以,它被称为池水净化处理核心的第三个关键要素,与池水循环净化处理的水体同时进行。
    池水消毒是池水净化处理工艺流程中不可缺少的一个工序单元,池水消毒包含消毒工艺流程和相应的配套工序设备,如消毒剂品种、消毒剂溶解装置、消毒剂浓度控制投加设备及投加量的控制系统等。
    实施与检查控制。
    1 实施:在设计池水循环净化处理工艺流程内应设置池水消毒工序工艺。池水消毒工艺工序中的设备配置与所选用的消毒剂品种与杀菌功能、杀菌持续性及所产生的副产物密切相关,如气体消毒剂(臭氧)、液体消毒剂(次氯酸钠)、固体消毒剂(氯片、氯粉精、氰尿酸盐)及射线杀菌荆(紫外线)等,它们本身的工艺流程及所配置的设备均不相同。因此,设计中应注意如下几点:
        1)除紫外线消毒外,其他消毒剂均应采取湿式投加消毒方式,即将消毒剂利用专门的设施或装置将其配置成一定浓度的消毒剂溶液,再通过专用计量泵连续均匀地投加到池水循环净化处理系统经过滤净化后的水中,并能根据池水水质变化自动调整消毒剂液投加量;
        2)投加点应有消毒剂液与水充分混合的装置;
        3)不同消毒剂或化学药剂不能合用一个投加系统,以防发生安全事故;
        4)臭氧和紫外线无持续消毒功能。采用此种消毒剂时,还应配置长效消毒剂的消毒工艺工序。
    2 检查:
        1)核查池水循环净化处理系统工艺流程图中是否含有池水消毒工序;
        2)根据设计选用消毒剂品种,核查消毒工序的工艺程序、设备配置及容量、投加量是否满足本规程相关条文的规定。
6.1.2 池水水质是动态变化的。消毒剂应能有效、快速杀灭水池中的各种致病微生物,并具有持续消毒功能,以抑制游泳者带入池中的新污染,防止游泳者、戏水者在池内发生交叉感染是池水消毒剂的最基本要求。原水指池水的水源,它的pH值对消毒剂的功效有影响,如达不到相容,则应对其调整。
    人们在游泳、戏水及演出过程中,会从口腔吸入少量池水,皮肤也会吸入水中的消毒剂的残余物质,加之消毒剂都是化学物质,都具有较强的氧化性,要求对游泳者人体不产生刺激,对设备、建筑不产生腐蚀,不产生不良气味,选择时这一点应注意。
    为了消除本条第1款所述致病微生物可能产生的疾病感染,能实现消毒剂的浓度能够快速检测,投加量实现可控可调和连续记录是不可忽视的考虑因素。
    合理的经济性即初次投资费用与运行费用较低。
    我国地域辽阔,用于游泳池、水上游乐池及文艺演出池池水的消毒剂品种较多,如氯消毒剂(氯气、次氯酸钠、次氯酸钙、氯片、氯粉精等)、有机消毒剂(二氯异氰尿酸、三氯异氰尿酸、溴氯海因等)、臭氧(含臭氧粉)、紫外线等,可供选择的范围宽广。因此,设计时应根据泳池等的使用对象及其对消毒剂承受能力,结合当地消毒剂的供应状况等综合比较后确定。国家卫生计生委已经取消了消毒剂的行政审批,而改为《消毒产品卫生安全评价规定》。因此,选用时应根据游泳池、水上游乐池及文艺演出池的使用条件、特点、当地可供应的消毒剂品种,坚决按《消毒管理办法》(卫生部令27号)和《消毒产品卫生安全评价规定》的要求,确认其合法性,以确保群众健康和安全。
6.1.3 消毒剂的品种较多,投加设备及配套装置各不相同,在选型上要为设备、装置的操作、维修者提供安全、便于操作的设备,这就要根据游泳池的服务对象、用途,并结合当地的管理水平进行选型。
    消毒剂的投加量是随着游泳负荷、污染程度的变化而改变的,而且它们的变化幅度也是不固定的,所以,消毒设备要配套计量准确并可调的计量装置。
    消毒设备应配套提供消毒剂溶液配制、自动投加、自动调节投加量等在线控制设施以及与水充分混合的装置。
    消毒设备既要先进、安全、可靠。运行稳定,又要节省初次建设费用和经常性运行成本也是必不可少的考虑因素。

查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载