目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
15.9 阀门和附配件安装
15.9.1 各类阀门、附配件的安装应符合下列规定:
1 各类阀门安装前应按设计文件要求核对型号、规格、耐压等级,并应按本规程第15.2.2条的规定核对阀门强度和密封试验标记。
2 阀门应在关闭状态下按介质流向安装,安装前应将其内部杂质清除干净。阀门与管道和设备的连接应受力均匀,不应强力连接。
3 阀门位置应满足方便操作和维修所需要的空间,水平管道上的阀门阀杆和传动装置应允许水平安装。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
15.9.2 管道温度伸缩补偿器的安装应符合下列规定:
1 安装前应按设计文件要求核对位置、伸缩量及伸缩方向;
2 安装时应与管道保持同心,不应歪斜;
3 水平安装时应与管道坡度一致;
4 固定支架应位于非允许伸缩一侧。
检查方法:按设计文件和预拉伸记录观察检查。
检查数量:全数检查。
15.9.3 安全阀应垂直安装,并应按设计要求核对安装位置及开启压力。
检查方法:核对设计文件。
检查数量:全数检查。
顶部
- 上一节:15.8 管道安装
- 下一节:15.10 专用附配件安装
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 池水特性
- 3.1 原水水质
- 3.2 池水水质
- 3.3 池水水温
- 3.4 充水和补水
- 4 池水循环
- 4.1 一般规定
- 4.2 设计负荷
- 4.3 循环方式
- 4.4 循环周期
- 4.5 循环流量
- 4.6 循环水泵
- 4.7 循环管道
- 4.8 均衡水池和平衡水池
- 4.9 给水口
- 4.10 回水口和泄水口
- 4.11 溢流回水沟和溢水沟
- 4.12 补水水箱
- 5 池水净化
- 5.1 净化工艺
- 5.2 池水过滤
- 5.3 毛发聚集器
- 5.4 压力颗粒过滤设备
- 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
- 5.6 硅藻土过滤器
- 5.7 负压颗粒过滤器
- 5.8 有机物降解器
- 6 池水消毒
- 6.1 一般规定
- 6.2 臭氧消毒
- 6.3 氯消毒
- 6.4 紫外线消毒
- 6.5 氰尿酸消毒剂
- 6.6 无氯消毒剂
- 6.7 盐氯发生器
- 6.8 次氯酸钠发生器
- 7 池水加热
- 7.1 一般规定
- 7.2 耗热量计算
- 7.3 加热设备
- 8 水质平衡
- 8.1 一般规定
- 8.2 化学药品的选用和配置
- 8.3 化学药品投加设备
- 9 节能技术
- 9.1 一般规定
- 9.2 太阳能加热系统
- 9.3 空气源热泵加热系统
- 9.4 水(地)源热泵加热系统
- 9.5 除湿热泵余热利用系统
- 10 监控和检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 监测、检测项目
- 10.3 监控功能
- 11 特殊设施
- 11.1 一般规定
- 11.2 跳水池水面制波
- 11.3 安全保护气浪
- 11.4 跳水池配套设施
- 11.5 吸污接口和撇沫器
- 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
- 11.7 拆装型游泳池
- 11.8 游泳池池盖
- 11.9 水上游乐设施
- 12 洗净设施
- 12.1 浸脚消毒池
- 12.2 强制淋浴
- 12.3 池岸清洗
- 12.4 池底清洗
- 13 排水及回收利用
- 13.1 一般规定
- 13.2 池岸清洗排水
- 13.3 水池泄水
- 13.4 其他排水
- 14 水处理设备机房
- 14.1 一般规定
- 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
- 14.3 过滤设备
- 14.4 消毒设备与加药间
- 14.5 化学药品储存间
- 14.6 加热换热设备区
- 14.7 特殊设施间
- 14.8 配电、控制间
- 14.9 热泵机房
- 14.10 游乐设施设备机房
- 15 施工安装和质量控制
- 15.1 质量管理
- 15.2 设备材料管理
- 15.3 水泵安装
- 15.4 过滤设备及相关设备
- 15.5 消毒剂制取设备
- 15.6 池水加热设备
- 15.7 太阳能设备和设施
- 15.8 管道安装
- 15.9 阀门和附配件安装
- 15.10 专用附配件安装
- 15.11 施工安全
- 16 系统检测和调试
- 16.1 管道安装检测
- 16.2 设备和电气检测
- 16.3 系统调试
- 17 工程验收
- 17.1 一般规定
- 17.2 分部工程质量验收
- 17.3 竣工验收
- 17.4 工程质量评定
- 18 运行、维护和管理
- 18.1 一般规定
- 18.2 卫生管理
- 18.3 水质监测
- 18.4 水质异常处理
- 18.5 化学药品溶液配制
- 18.6 设备运行
- 18.7 系统维护管理
- 18.8 专用附配件
- 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
- 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
- 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
- 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~