9.5 除湿热泵余热利用系统


9.5.1 采用除湿热泵对室内进行除湿并利用余热对池水进行加热时应符合下列规定:
    1 除湿热泵机组应带热回收功能,回收的热能可用于室内空气或池水加热,也可直接向室外排放;
    2 除湿热泵机组应带新风与排风功能,新风量不应低于机组回风量的10%;
    3 室内空间相对湿度宜控制在55%~65%之间,温度宜控制在28℃~30℃之间。
9.5.2 游泳池除湿量应由室内人体散湿量、池边散湿量、敞开水面的散湿量、新风含湿等组成,除湿量的计算应符合下列规定:
    1 室内人体散湿量应按下式计算:
    式中:W1——人体散湿量(kg/h);
          g——单个人小时散湿量,取120g/(h·人);
          n——池岸总人数(人),按游泳负荷的1/3计,不计观众人数;
          nq——群体系数,取nq=0.92。
    2 池边散湿量应按下式计算:
    式中:W2——池边散湿量(kg/h);
          tg——室内空调计算干球温度(℃);
          tq——室内空调计算湿球温度(℃);
          F——池岸面积(m2),不含看台非潮湿区域面积;
          ns——润湿系数,按不同使用条件取用,取ns=0.2~0.4。
    3 敞开水面的散湿量应按下式计算:
    式中:Ws——池水面产生的水蒸气量(kg/h);
          vw——游泳池水面上的风速,取0.2m/s~0.3m/s;
          Pb——与池水温度相等时的饱和空气水蒸气分压力(Pa);
          Pq——与池子室内空气相等的空气水蒸气分压力(Pa);
          As——游泳池水面的面积(m2);
          B——标准大气压(Pa);
          B′——当地大气压(Pa)。
    4 新风含湿量应按下式计算:

    式中:W4——新风含湿量(kg/h);
          Gx——每人所需的新风量(m3/h)按30m3/h计;
          Ix——新风含湿量(g/kg);
          Isn——室内空气含湿量(g/kg);
          δx——新风密度(kg/m3);
          δn——室内空气密度(kg/m3)。
9.5.3 除湿热泵的选型应符合下列规定:
    1 池水加热耗热量应由给水排水专业计算提供。当除湿热泵不能满足所需耗热量时,应设辅助热源。
    2 机组应效能较高,且适合当地的气候条件和使用要求。
    3 应具有水温控制、水电流保护、过流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能。
    4 机组冷媒工质应安全洁净,并应符合环境保护要求。
9.5.4 除湿热泵机组的池水侧冷凝器应采用钛金属材质。除湿用翅片式蒸发器与再热翅片式冷凝器应采用铜翅片或铝翅片加防腐处理。

条文说明

9.5.1 除湿热泵是指具有除湿、恒温和加热池水等三种功能集于一体的一种高效、节能的热泵机组。它有多种名称,这在本规程第2.1.59条已有具体说明。它非常适合用于宾馆、会所、社区、度假村等中小型游泳池、水上游乐池工程中。我国珠三角地区已广泛应用了此项热泵技术,并取得了良好的经济效益和社会效益。本条规定了除湿热泵机组用于室内游泳池除湿与池水加热时对热泵机组的几个功能进行审查是否具备,以确保满足设计要求。
9.5.2 本条规定了选用除湿热泵机组关于总湿量应由:①人体散湿量;②泳池边散湿量;③池水面散湿量;④新风含湿量等四部分组成及其相应的计算公式。
    除湿热泵除湿量计算方法有两种:①生产企业有相应的计算软件;②人工计算。人工计算时应按本规程本条规定的公式进行计算。
9.5.3 除湿热泵机组具有除湿、恒温和池水加热等三种功能,但它以除湿为主,供热为辅。本条对将空调与给水排水专业分开组建的设计院(公司)各自专业工作的内容作了明确规定。同时要求两个专业应密切配合协作:①池水加热耗热量的初次加热热量与使用中“维温”加热的热量由给排水专业计算提供;②除湿量、风量、空调所需地冷(热)量由空调专业计算提供;③以上两种热量由空调专业进行平衡后,不能满足池水加热所需热量时。由给水排水专业设辅助热源满足池水加热,并宜优先采用空气源热泵作为辅助热源,并按池水初次加热所需热量配置辅助热源的容量。同时还应与设备生产专业公司合作,一起共同做好工程设计。
9.5.4 由于游泳池、游乐池的池水中含有一些化学药品的残留物,因水的蒸发会使空气中有一定化学药品的含量。这些化学药品残留对设备具有一定的腐蚀性。所以,本条对热泵机组冷凝热交换器及蒸发器部件的材质作了具体要求。