消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

18.6 设备运行


18.6.1 每日每场次开机前应对下列内容进行检验:
    1 设备及相关配套设施连接应牢固;
    2 所有管道系统的阀门开启、关闭状态应符合系统运行要求;
    3 设备供电线路连接应可靠、安全;
    4 消毒、加药等溶液浓度、剂量应满足设计要求。
18.6.2 毛发聚集器内的滤筒(网)宜每日取出进行清洗后重新装上,并应保证清洁、密封。
18.6.3 池水循环水泵的运行操作应符合下列规定:
    1 循环水泵宜逐台在水泵出水管关闭的情况下开启,随后缓慢打开出水管上的阀门,工作泵与备用泵应交替运行,互为备用。
    2 每日每开放场次应对循环水泵的下列运行参数进行记录:
        1)水泵吸水管和出水管上真空压力表、压力表读数;
        2)水泵电动机电流值和温度;
        3)水泵转动部位的噪声和振动情况;
        4)故障出现部位、产生原因及排除方法。
18.6.4 颗粒过滤器的运行应符合下列规定:
    1 过滤器的过滤速度在正常开放使用过程中不应超过本规程表5.4.2-1中规定的限值。
    2 颗粒过滤器的阀门应缓慢开启及关闭。
    3 颗粒过滤器运行过程中,符合下列情况之一时,应对过滤器进行反冲洗:
        1)过滤器的进水口水压与出水口水压差达到0.03MPa~0.06MPa;
        2)过滤器连续运行时间超过5d;
        3)游泳池池水不泄空,并计划停止开放使用时间超过5d。
    4 颗粒过滤器过滤介质的层高低于设计层高的10%应予以补充,且每年不应少于一次。
18.6.5 硅藻土过滤器的运行应符合下列规定:
    1 正常使用过程中的过滤速度不应超过本规程第5.6.3条中规定的限值。
    2 滤元硅藻土涂膜厚度应符合设计要求,过滤器停止运行膜脱落后再次涂膜时,应补充10%的新硅藻土。
    3 滤元涂膜时应关闭进入水池的阀门,开启涂膜阀门。利用水泵抽取硅藻土混合液连续循环涂膜,待排入混合液桶内的水质晶莹透亮,即可开启过滤水入池阀门。关闭涂膜进水阀门后,方可进入池水过滤工序。
    4 硅藻土过滤运行过程中,出现下列情况时应对过滤器进行反冲洗:
        1)板框式可逆过滤器进水口与出水口的水压差达到0.07MPa;
        2)烛式硅藻土过滤器的进水口水压力大于出水口水压力值的50%。
18.6.6 过滤器反冲洗应符合下列规定:
    1 应逐一单个对过滤器进行反冲洗;
    2 单一水反洗及气-水组合反洗的冲洗强度和冲洗历时应符合本规程表5.4.2-3和表5.4.2-4的规定;
    3 颗粒过滤器反冲洗时尚应该符合下列规定:
        1)应先打开过滤器顶部的排气阀;
        2)反冲洗结束后应按不小于1.2倍过滤流量对滤料层进行正洗,待正洗运行1min~3min后,过滤器方可投入池水过滤运行。
18.6.7 池水加热设备的运行操作应符合下列规定:
    1 每个开放场次前应对加热设备阀门、部件和仪表状况进行检查。
    2 当池水循环净化处理系统运行正常后,方可开启热源管道阀门;当池水循环净化处理系统停止运行时,应立即关闭热源管道的阀门。
    3 多台池水加热设备时,应交替运行。
18.6.8 池水循环净化处理系统相关设备运行情况,应按本规程附录F中表F.0.2的格式记录。

条文说明

18.6.1 为确保池水净化处理设备能正常、稳定运行,本条规定了每日每场次开机前应对相关设备、设施、装置等进行检查的内容。
18.6.2 为减少系统阻力,本条规定每日应对毛发聚集器进行清洁一次。清洁时采用备用泵切换运行或夜间系统停用时进行。

查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载