5.4 压力颗粒过滤设备
5.4.1 压力式颗粒过滤器的滤料应符合下列规定:
1 应选用机械强度高、耐磨损、抗压性能好、使用周期长、比表面积大、孔隙率高、截污能力强的滤料;
2 滤料化学性能应稳定、不应污染恶化水质、不应含有危害游泳和戏水者健康的有毒有害物质;
3 滤料不应含杂物和污泥;
5.4.2 压力式颗粒过滤器的滤层和承托层的组成、技术参数及反冲洗应符合下列规定:
1 滤料层组成、有效厚度和过滤速度应经试验确定,当试验有困难时,可按表5.4.2-1选用。
2 压力式颗粒过滤器的承托层组成和厚度应根据配水形式经试验确定。试验有用难时,可按表5.4.2-2选用。
表5.4.2-1 滤料层组成、有效厚度和过滤速度
注:1 滤料堆积密度:石英砂1.7~1.8;无烟煤1.4~1.6;重质矿石4.2~4.6;
2 其他滤料按生产厂商提供并经有关部门认证的数据选用。
表5.4.2-2 承托层组成和厚度
3 压力式颗粒过滤器应采用池水进行反冲洗,并应符合下列规定:
1)采用池水冲洗时,应在游泳池、水上游乐池及文艺演出池每日停用时段进行,应对单个过滤器逐一进行反冲洗;
2)采用水反冲洗时的反冲洗强度和持续时间,宜按表5.4.2-3采用。
表5.4.2-3 颗粒过滤器水反冲洗强度和持续时间
注:膨胀率数值仅供设计压力式颗粒过滤器高度用。
3)采用气-水组合反冲洗时、气源应洁净、无杂质、无油污;并应按先气冲洗、后水冲洗的顺序进行;气-水冲洗强度及持续时间,宜按表5.4.2-4采用。
表5.4.2-4 颗粒过滤器气-水冲洗强度和持续时间
注:气洗时的供气压力为0.1MPa。
5.4.3 压力式颗粒过滤器的反冲洗排水管与过滤器的接管处应设可观察反冲洗排水清澈度的透明短管或装置,且反冲洗排水管不应与其他排水管直接连接。
5.4.4 压力式颗粒过滤器的选用应符合下列规定:
1 立式过滤器的直径不应超过2.40m;卧式过滤器的直径不应小于2.20m,且过滤面积不应超过10.0m2。
2 过滤器的工作压力不应小于池水循环净化系统工作压力的1.5倍;非金属过滤器的耐热温度不应小于50℃。
3 过滤器的外壳材质、内部和外部的配套附件的材质应耐腐蚀、不透水、不变形和不污染水质,并符合现行行业标准《游泳池用压力式过滤器》CJ/T 405的规定。
4 过滤器内的支承层底部不应产生死水区。
5.4.5 重力式颗粒过滤器的选用应符合下列规定:
1 单介质或多介质的滤料层厚度(不含承托层)均不应小于700mm;
2 过滤速度应符合下列规定:
1)单层单介质滤料时不宜大于10m/h;
2)多层多介质滤料时不宜大于12m/h。
3 过滤器的材质应不变形、不二次污染水质并耐腐蚀;
4 池水循环水泵设在过滤器之前还是之后,应经技术经济比较后确定。
5.4.1 颗粒过滤设备分压力式颗粒过滤器、负压式颗粒过滤器和重力式颗粒过滤器等三种类型,但其所采用的颗粒过滤介质是相同的。本条对用于游泳池、水上游乐池、文艺演出池等采用压力颗粒过滤设备时滤料质量提出了具体要求。
池水过滤设备是要求清除水中因游泳者、戏水者在池水中的活动而析出的悬浮微粒物、胶体污染物及部分细菌等,保持设计规定的池水清澈、洁净的透明度,提高池水的舒适度和消毒效果,降低消毒剂的用量和发生安全事故的概率。
颗粒过滤介质可分为:①重质过滤介质:如石英砂、无烟煤、沸石、铁矿砂及活性炭等;②轻质滤料:如聚苯乙烯塑料球、纤维球、硅藻土等。这些不同过滤介质在国内均有产品标准对质量的要求,并有专业生产厂商提供成品过滤介质可供选择。
5.4.2 根据2008年奥运会及此后各省(市)运动会对游泳池采用石英砂过滤器的调研证实:压力式颗粒过滤器的过滤介质采用单层均质石英砂滤料,不仅纳污能力强,再生简单(通过反冲洗松动过滤层,能迅速清除掉滤料表面及表层中所截留的污染杂质,能较快恢复过滤介质石英砂的过滤功能)。在有辅助混凝剂投加的条件下,能达到有效去除池水中的悬浮胶体污染物杂物,提高过滤精度。在中速过滤速度的运行下,能适应现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244的各项指标要求。如果要提高过滤速度,应增加过滤介质层的厚度。
随着经济快速发展,人民生活水平不断提高,行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244-2016中对过滤后出水的浑浊度指标作出了不大于0.5NTU的新要求,以满足人民对卫生健康水质的要求。为此,本规程为适应这一要求,对滤料组成和厚度及相关参数作出了相应的修订。设计中,私人泳池、放松池、跳水池、冷水池等池的池水过滤速度宜采用上限值;其他池的池水过滤速度宜采用下限值。
集配水是保证过滤时能达到均匀集水;反冲洗时能达到均匀配水,以利于对过滤层的冲洗。承托层(亦称支承层)是为支承滤料、放置集配水装置、防止泄漏过滤介质,保证集水和配水均匀之用。本条款针对不同的集配水形式对其承托层的组成及最小厚度作出了规定。
根据多年工程实践,本次对单层石英砂过滤器用水进行反冲洗时的反冲洗持续时间进行了修改,由原10min~8min改为7min~5min,这样的时间能够实现对滤料层的冲洗效果,又能节约冲洗水量。
5.4.3 本条规定过滤器反冲洗排水管不应与其他排水管直接连接之目的是防止过滤停止工作时,其他排水管内排水进入过滤器造成池水污染;特别是设备机房设在地下层时,故宜采取如下措施:对于游泳池过滤设备机房设在地面层以上时,其过滤器反冲洗排水应设独立的反冲洗水排水管道。对于游泳池过滤设备机房设在地下层,可采取如下隔断措施:①反冲洗排水管直接排出室外,在与室外排水管连接处设水封隔断井;②反冲洗排水先排入机房内集水坑,再由集水坑内潜水排污泵提升排入室外排水管道。反冲洗管安装一段透明管的要求,是为管理人员提供观察反冲洗排水清澈度和为管理者验证反冲洗强度和持续时间的正确性,为更好的清洁过滤介质,调整出符合实际的反冲洗强度和最恰当持续时间之用。
5.4.4 本条规定压力式颗粒过滤器的选用原则。
1 单个立式压力过滤器的直径超过2.40m时会给其集配水系统带来不均匀配水的弊病,特别是采用辐射型配水管时更是如此;其次直径过大会给设备运输、机房设备安装带来困难。
单个卧式压力式颗粒过滤器直径小于2.20m时,难以满足有效滤料层厚度不宜小于700mm的要求。目前国内卧式压力颗粒过滤器成品的直径为2.40m~2.60m范围内,符合现行行业标准《游泳池用压力式过滤器》CJ/T 405的要求。如果单个卧式压力式颗粒过滤器的过滤面积超过10.0m2时,则存在以下弊病:①在满足国家产品标准游泳池用压力式过滤器直径规定条件下,会增加过滤器的长度。而目前市场上的产品均采用单向进水布水方式而造成布水不均匀。②在狭小封闭的空间很难做到滤料层及承托层铺设的均匀平整度。③体型长会使加工制造难度增加,且给运输、施工安装带来困难,故该条款作出此限定。
2 压力式颗粒过滤器属于压力容器,目前市场产品有碳钢、不锈钢、玻璃纤维及塑料等多种材质,各自加工制造工艺不同,为确保在水处理系统连续运行中的安全、不变形、不漏水、耐腐蚀、不产生二次水污染等,在国家行业标准中均有规定,故该条款对其耐压提出要求。
3 游泳池、水上游乐池、健身池、文艺演出池等所用水过滤器的出水均与人体直接接触,且池水中均含有一定量的为水质平衡和防止交叉感染投加的化学药品和消毒剂剩余物,这些剩余物对设备、管道具有一定的腐蚀性,为保证池水的水质卫生和设备持续安全运行,该条款对过滤器的材质及内部相关附件的材质作出规定。
4 支承层指支撑滤料和放置集配水装置用的装置,压力式过滤器采用大阻力集配水及中阻力集配水系统时,以往的设计采用填充卵石或在内部焊接钢板作为该管系的支撑。工程实践证明:①采用钢板在焊缝处易出现渗透水;②采用填铺卵石,则卵石层内的集水难以更新。这两种情况均可能使滞留在钢板下及卵石层中的水成为死水,极易滋生,繁殖细菌微生物,从而会影响过滤器的出水水质卫生,故该条款作出此规定。
5.4.5 本条规定了重力式颗粒过滤器相关参数和设计选用时应注意的问题。
重力式颗粒过滤器是生活饮用水水过滤技术的第一代技术,在20世纪初期被广泛应用。其过滤占地面积较大,出水水质有保证,但效率低。在20世纪70年代由于我国经济水平不高,为了适应人们对游泳运动的需求,在南方一些地面水充沛的城市将饮用水过滤技术中的快滤池、水力澄清池等用于游泳池的水过滤系统中。到20世纪90年代又将无阀滤池用于游泳池的水过滤。此后对混凝土结构进行改造,用塑料加工制造出成品型重力式颗粒过滤器,并在水上游乐池的水处理工程有所应用。
1 条文中的单层单介质滤料指该过滤器为单层一种石英砂滤料层,规定了最小厚度的要求,其目的是保证滤后的水质能满足卫生要求。
2 本款规定了不同滤料层的过滤速度的限值是为保证出水水质。
3 本款规定过滤器材质的目的是保证水质不受污染。
4 目前市场上的成品过滤机组,在工程应用中出现将循环水泵设在过滤器之后及过滤器之前两种工艺,其水力条件不完全相同。前者可能成为虹吸式供水,后者则可能成为压力式供水。所以,设计中应仔细进行技术经济比较。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 毛发聚集器
- 下一节:5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 池水特性
- 3.1 原水水质
- 3.2 池水水质
- 3.3 池水水温
- 3.4 充水和补水
- 4 池水循环
- 4.1 一般规定
- 4.2 设计负荷
- 4.3 循环方式
- 4.4 循环周期
- 4.5 循环流量
- 4.6 循环水泵
- 4.7 循环管道
- 4.8 均衡水池和平衡水池
- 4.9 给水口
- 4.10 回水口和泄水口
- 4.11 溢流回水沟和溢水沟
- 4.12 补水水箱
- 5 池水净化
- 5.1 净化工艺
- 5.2 池水过滤
- 5.3 毛发聚集器
- 5.4 压力颗粒过滤设备
- 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
- 5.6 硅藻土过滤器
- 5.7 负压颗粒过滤器
- 5.8 有机物降解器
- 6 池水消毒
- 6.1 一般规定
- 6.2 臭氧消毒
- 6.3 氯消毒
- 6.4 紫外线消毒
- 6.5 氰尿酸消毒剂
- 6.6 无氯消毒剂
- 6.7 盐氯发生器
- 6.8 次氯酸钠发生器
- 7 池水加热
- 7.1 一般规定
- 7.2 耗热量计算
- 7.3 加热设备
- 8 水质平衡
- 8.1 一般规定
- 8.2 化学药品的选用和配置
- 8.3 化学药品投加设备
- 9 节能技术
- 9.1 一般规定
- 9.2 太阳能加热系统
- 9.3 空气源热泵加热系统
- 9.4 水(地)源热泵加热系统
- 9.5 除湿热泵余热利用系统
- 10 监控和检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 监测、检测项目
- 10.3 监控功能
- 11 特殊设施
- 11.1 一般规定
- 11.2 跳水池水面制波
- 11.3 安全保护气浪
- 11.4 跳水池配套设施
- 11.5 吸污接口和撇沫器
- 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
- 11.7 拆装型游泳池
- 11.8 游泳池池盖
- 11.9 水上游乐设施
- 12 洗净设施
- 12.1 浸脚消毒池
- 12.2 强制淋浴
- 12.3 池岸清洗
- 12.4 池底清洗
- 13 排水及回收利用
- 13.1 一般规定
- 13.2 池岸清洗排水
- 13.3 水池泄水
- 13.4 其他排水
- 14 水处理设备机房
- 14.1 一般规定
- 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
- 14.3 过滤设备
- 14.4 消毒设备与加药间
- 14.5 化学药品储存间
- 14.6 加热换热设备区
- 14.7 特殊设施间
- 14.8 配电、控制间
- 14.9 热泵机房
- 14.10 游乐设施设备机房
- 15 施工安装和质量控制
- 15.1 质量管理
- 15.2 设备材料管理
- 15.3 水泵安装
- 15.4 过滤设备及相关设备
- 15.5 消毒剂制取设备
- 15.6 池水加热设备
- 15.7 太阳能设备和设施
- 15.8 管道安装
- 15.9 阀门和附配件安装
- 15.10 专用附配件安装
- 15.11 施工安全
- 16 系统检测和调试
- 16.1 管道安装检测
- 16.2 设备和电气检测
- 16.3 系统调试
- 17 工程验收
- 17.1 一般规定
- 17.2 分部工程质量验收
- 17.3 竣工验收
- 17.4 工程质量评定
- 18 运行、维护和管理
- 18.1 一般规定
- 18.2 卫生管理
- 18.3 水质监测
- 18.4 水质异常处理
- 18.5 化学药品溶液配制
- 18.6 设备运行
- 18.7 系统维护管理
- 18.8 专用附配件
- 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
- 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
- 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
- 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~