10.3 监控功能
10.3.1 池水循环净化处理系统的监控功能应具备监测、安全保护、远程自动调节、自动启动和故障报警功能。
10.3.2 池水水质监控系统应由传感器、控制器或变送器组成,其监控应符合下列规定:
1 根据pH值传感器的信号应连续显示出pH值,并应能通过控制器使pH值调整剂投加泵按设定值调整投加量;
2 根据余氯量传感器信号应连续显示池水的余氯浓度,并应能通过控制器调整消毒剂投加泵按设定值调整投加量;
3 根据臭氧浓度传感器信号应连续显示出池子进水中的臭氧浓度,并应能通过控制器按设定值调整臭氧的投加量;
4 根据浊度传感器信号应连续显示出池水回水中的浑浊度,并应能通过控制器按设定值调整混凝剂的投加量;
5 根据温度传感器信号应连续显示出池水进水的温度,并应能通过控制器调节水加热器被加热水管道上的流量。
10.3.3 池水循环净化处理系统的设备控制应符合下列规定:
1 循环水泵和其他转动设备应有运行状态显示,并应能远距离开启、关闭及与备用泵自动互换互投运行;
2 循环水泵与各种化学品药剂投加泵应设置联锁装置;
3 循环水系统发生故障时,监控系统应具有自动停止设备、设施运行和报警功能;
4 均衡水池、平衡水池应具有过程水位显示及补水位、最高水位显示,自动开启或关闭进水管阀门和超低水位及超高水位报警装置;
5 过滤器进出水口压差高于设定值时,应自动进行反冲洗程序或向控制中心发出报警信号,并关闭进出水管上的阀门,停止该设备运行。
10.3.4 不同用途的游泳池的池水水质监控系统应分开设置。
10.3.1 及时了解和掌握系统各项设备、设施或装置运行中出现的故障并能及时得到维修,保持系统正常运行,各监测点设置超限报警是必要的。
10.3.2 本条规定了池水监测和控制系统的组成以及它们之间的工作控制联动的关系,其目的是要求该系统能根据游泳池、水上游乐池、文艺演出池的负荷变化,使用最少量的化学药品,使经池水循环净化处理系统净化后的水具有洁净清澈的透明度;池水的物理化学性质和成分稳定在既不析出水垢,也不溶解水垢的水质平衡的状态;池水中的细菌微生物处于无害的水平上,为广大游泳者、戏水者、艺术表演者提供舒适的水环境。
10.3.3 池水循环水泵与各种加药泵联锁就是要求循环水泵开启运行后,各种加药泵方能开启运行;当循环水泵停止运行后,各种加药泵也应立即停止运行。循环水系统不区分由何种原因造成池水循环中断,都应立即自动停止各种加药泵的运行,防止化学品药剂在管道中积累。因为这种积累会造成高浓度化学药品会在池水循环重新开始时进入泳池、水上游乐池会对游泳者、戏水者造成伤害。
10.3.4 不同的游泳池、水上游乐池因其服务对象不同,使用人员组成不一致,池水的污染程度不同,一个监测点的参数不能代表不同池子的水质参数,如设多个监测点,则参数如何整合在目前条件下难做到,这就给化学药品的投加量确定带来困难,也就不能做到满足不同游泳池、水上游乐池的水质要求。因此,本条规定不同用途的泳池、游乐池等的水质监控应分开设置。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.2 监测、检测项目
- 下一节:11 特殊设施
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 池水特性
- 3.1 原水水质
- 3.2 池水水质
- 3.3 池水水温
- 3.4 充水和补水
- 4 池水循环
- 4.1 一般规定
- 4.2 设计负荷
- 4.3 循环方式
- 4.4 循环周期
- 4.5 循环流量
- 4.6 循环水泵
- 4.7 循环管道
- 4.8 均衡水池和平衡水池
- 4.9 给水口
- 4.10 回水口和泄水口
- 4.11 溢流回水沟和溢水沟
- 4.12 补水水箱
- 5 池水净化
- 5.1 净化工艺
- 5.2 池水过滤
- 5.3 毛发聚集器
- 5.4 压力颗粒过滤设备
- 5.5 压力颗粒过滤器辅助装置
- 5.6 硅藻土过滤器
- 5.7 负压颗粒过滤器
- 5.8 有机物降解器
- 6 池水消毒
- 6.1 一般规定
- 6.2 臭氧消毒
- 6.3 氯消毒
- 6.4 紫外线消毒
- 6.5 氰尿酸消毒剂
- 6.6 无氯消毒剂
- 6.7 盐氯发生器
- 6.8 次氯酸钠发生器
- 7 池水加热
- 7.1 一般规定
- 7.2 耗热量计算
- 7.3 加热设备
- 8 水质平衡
- 8.1 一般规定
- 8.2 化学药品的选用和配置
- 8.3 化学药品投加设备
- 9 节能技术
- 9.1 一般规定
- 9.2 太阳能加热系统
- 9.3 空气源热泵加热系统
- 9.4 水(地)源热泵加热系统
- 9.5 除湿热泵余热利用系统
- 10 监控和检测
- 10.1 一般规定
- 10.2 监测、检测项目
- 10.3 监控功能
- 11 特殊设施
- 11.1 一般规定
- 11.2 跳水池水面制波
- 11.3 安全保护气浪
- 11.4 跳水池配套设施
- 11.5 吸污接口和撇沫器
- 11.6 移动分隔池岸和可升降池底
- 11.7 拆装型游泳池
- 11.8 游泳池池盖
- 11.9 水上游乐设施
- 12 洗净设施
- 12.1 浸脚消毒池
- 12.2 强制淋浴
- 12.3 池岸清洗
- 12.4 池底清洗
- 13 排水及回收利用
- 13.1 一般规定
- 13.2 池岸清洗排水
- 13.3 水池泄水
- 13.4 其他排水
- 14 水处理设备机房
- 14.1 一般规定
- 14.2 循环水泵、均衡水池及平衡水池
- 14.3 过滤设备
- 14.4 消毒设备与加药间
- 14.5 化学药品储存间
- 14.6 加热换热设备区
- 14.7 特殊设施间
- 14.8 配电、控制间
- 14.9 热泵机房
- 14.10 游乐设施设备机房
- 15 施工安装和质量控制
- 15.1 质量管理
- 15.2 设备材料管理
- 15.3 水泵安装
- 15.4 过滤设备及相关设备
- 15.5 消毒剂制取设备
- 15.6 池水加热设备
- 15.7 太阳能设备和设施
- 15.8 管道安装
- 15.9 阀门和附配件安装
- 15.10 专用附配件安装
- 15.11 施工安全
- 16 系统检测和调试
- 16.1 管道安装检测
- 16.2 设备和电气检测
- 16.3 系统调试
- 17 工程验收
- 17.1 一般规定
- 17.2 分部工程质量验收
- 17.3 竣工验收
- 17.4 工程质量评定
- 18 运行、维护和管理
- 18.1 一般规定
- 18.2 卫生管理
- 18.3 水质监测
- 18.4 水质异常处理
- 18.5 化学药品溶液配制
- 18.6 设备运行
- 18.7 系统维护管理
- 18.8 专用附配件
- 附录A 游泳池池水净化处理工程分部、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 分部(检验批子分部)工程质量验收记录格式
- 附录D 游泳池池水净化处理系统施工安装过程质量检测记录
- 附录E 池水净化处理系统工程质量及竣工质量验收交接记录
- 附录F 游泳池池水净化处理系统运行及维护管理记录内容及格式
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~