消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.14 电源瞬变


    监控设备的主电源按“通电(9s)~断电(1s)”的固定程序连续通断500次。试验后,功能应满足4.3~4.6的要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载