消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.20 报警信号过输入适应性试验


5.20.1 试验步骤
    将试样按图1连接,使试样CA通电。调节主电源GR,使主电流测量装置A的读数为44A,计时5min,断开主电源GR。多路监控设备的所有报警回路均应进行试验。然后按5.2~5.5进行功能试验。
5.20.2 试验设备
    主电流测量装置A的准确度至少为2.5级。
图1 报警信号过输入适应性试验电路示意图
    
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载