5.17 电压波动试验


5.17.1 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为AC 187V(50Hz),将该输出电压施加到试样的电源输入端,接通电源,观察试样的状态;如试样工作正常,则按5.2~5.5的方法对试样进行性能试验。
5.17.2 将试样按正常工作要求进行布置。调节试验设备,使试验设备的输出电压为AC 242V(50Hz),将该输出电压施加到试样的电源输入端,接通电源,观察试样的状态;如试样工作正常,则按5.2~5.5的方法对试样进行性能试验。