目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
5.11.1 试验步骤
5.11.1.1 将试样按GB/T 17626.6的规定进行试验布置,并将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
5.11.1.2 按GB/T 17626.6规定的试验方法对试样施加表1所示条件的干扰试验,观察并记录试样工作状态。
5.11.1.3 按5.2~5.5的方法进行功能试验。
5.11.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 7626.6的要求。
- 上一节:5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:5.12 静电放电抗扰度试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 总则
- 4.2 通用要求
- 4.3 监控报警功能
- 4.4 故障报警功能
- 4.5 自检功能
- 4.6 信息显示与查询功能
- 4.7 电源功能
- 4.8 操作级别
- 4.9 主要部件性能
- 4.10 绝缘电阻
- 4.11 泄漏电流
- 4.12 电气强度
- 4.13 电磁兼容性
- 4.14 电源瞬变
- 4.15 电压波动
- 4.16 机械环境耐受性
- 4.17 报警信号过输入适应性
- 4.18 气候环境耐受性
- 4.19 使用说明书
- 5 试验
- 5.1 试验纲要
- 5.2 监控报警功能试验
- 5.3 故障报警功能试验
- 5.4 自检功能试验
- 5.5 信息显示与查询功能试验
- 5.6 电源功能试验
- 5.7 绝缘电阻试验
- 5.8 泄漏电流
- 5.9 电气强度试验
- 5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.12 静电放电抗扰度试验
- 5.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.14 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.15 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.16 电源瞬变试验
- 5.17 电压波动试验
- 5.18 振动(正弦)(运行)试验
- 5.19 碰撞试验
- 5.20 报警信号过输入适应性试验
- 5.21 低温(运行)试验
- 5.22 恒定湿热(运行)试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志
- 7.1 产品标志
- 7.2 质量检验标志
-
笔记需登录后才能查看哦~