4.17 报警信号过输入适应性


    监控设备应能耐受剩余电流为44A,持续时间为5min的试验。试验后,功能应满足4.3~4.6的要求。
    注:报警信号过输入适应性要求仅适用于监视剩余电流的监控设备。
 