18.3 精密空调设计条件


18.3.1 特级、一级金融设施的数据中心主机房宜采用水冷空调系统。
18.3.2 特级、一级金融设施数据中心主机房的空调冷水机组宜采用N+X的冗余配置。
18.3.3 特级、一级金融设施数据中心主机房的空调系统供回水总管宜采用2N冗余配置,两路供回水管道宜经不同路径敷设。
18.3.4 特级、一级金融设施数据中心主机房的末端精密空调应采用N十X的配置。
18.3.5 当特级、一级金融设施数据中心主机房采用风冷空调系统时,应采用具有双压缩机、双风机的机型,冷媒管宜经两个路径布置,并宜经不同的竖井接至室外机。