中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.4 防腐蚀涂料


11.4.1 防腐蚀涂料,应根据各部位对耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐候、与基层的附着力,以及室内外特点等要求选择。 
11.4.2 防腐蚀涂料的底涂料、中间涂料和面涂料等,应选用相互间结合良好的涂层配套。
11.4.3 对涂层的耐磨、耐久和抗渗性能有较高要求时,宜选用树脂玻璃鳞片涂料。 
11.4.4 防腐蚀涂料用于室外时,应采用耐候性、耐久性好的涂料。 
11.4.5 防腐蚀面涂料及底涂料的选择和防腐蚀涂层配套,应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定。
条文说明
11.4.1 近几年来,许多科研、生产部门研制出不少防腐蚀涂料的新品种,经工程应用,都有较好的防腐蚀效果。比如互穿网络型聚合物、环氧防腐涂料系列、氯化橡胶防腐涂料系列、氯磺化聚乙烯防腐涂料系列、聚氨酯涂料系列、烯酸树脂涂料、醇酸树脂涂料等,应根据各部位对耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐候、与基层的附着力以及室内外特点等要求选择相应的防腐蚀涂料,既避免由于防腐蚀涂料选择不当造成经济损失,又能发挥材料的特点,确保使用安全。
11.4.2 防腐蚀涂料的底涂料、中间涂料、面涂料和涂层配套等品种及牌号很多,应选用同一厂家相同品种及牌号的产品配套使用,这样能使他们相互间结合良好,保证施工质量。
11.4.4 由于室外温差变化大,受紫外线、风、雨、冰雪及工业大气候的侵蚀,容易使得室外的防腐蚀涂料发生腐蚀、起皮、脱落等现象,影响使用寿命。所以规定耐腐蚀涂料用于室外时,应采用耐候性、耐久性好的涂料。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机械工业厂房建筑设计规范 GB50681-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读