10.5 全玻幕墙


10.5.1 全玻幕墙安装前,应清洁镶嵌槽;中途暂停施工时,应对槽口采取保护措施。
10.5.2 全玻幕墙安装过程中,应随时检测和调整面板、玻璃肋的水平度和垂直度,使墙面安装平整。
10.5.3 每块玻璃的吊夹应位于同一平面,吊夹的受力应均匀。
10.5.4 全玻幕墙玻璃两边嵌入槽口深度及预留空隙应符合设计要求,左右空隙尺寸宜相同。
10.5.5 全玻幕墙的玻璃宜采用机械吸盘安装,并应采取必要的安全措施。
10.5.6 全玻幕墙施工质量应符合表10.5.6的要求。
条文说明
10.5.1 全玻幕墙的镶嵌槽口是否清洁,直接关系到结构胶的粘结质量,同时也影响其美观性,必须清理干净。
10.5.2 全玻幕墙安装过程中,面板和玻璃肋安装的水平度和垂直度,直接影响立面效果和安全,准确安装还可避免面板和玻璃肋因受力不均而破损。每次调整后应采取临时固定措施,并在完成注胶后进行拆除,对胶缝进行修补处理。
10.5.4 全玻幕墙玻璃两边嵌入槽口深度及预留空隙应符合设计要求,主要考虑到:
    1 玻璃发生弯曲变形后不会从槽内拔出;
    2 玻璃在平面内伸长时不致触及槽壁,以免变形受限;
    3 玻璃表面与槽口侧壁留有足够空隙,防止玻璃被嵌固,造成破损。
10.5.5 全玻幕墙玻璃的尺寸一般较大,自重也较大,宜采用机械吸盘安装,并应采取必要的安全措施,防止玻璃倾覆、坠落或破碎。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003