中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


   下列术语和定义适用于本文件。
3.1 洒水喷头 sprinkler
    按设计的洒水形状和水量洒水的装置。
    注:由于热的作用,在预定的温度范围内自行启动。
3.2 响应时间系数 response time index;RTI
    洒水喷头动作灵敏度的度量,计算公式为:
    RTI=τμ0.5
    式中:
    RTI——响应时间系数,单位为(米秒)0.5[(m·s)0.5];
    τ——热敏感元件的时间常数,单位为秒(s);
    μ——气体流速,单位为米每秒(m/s)。
3.3 标准方位 standard orientation
    使气流方向与洒水喷头入口轴线垂直且产生最短的响应时间的方位。
    注:当热敏感元件对称时,标准方位为使气流方向既垂直于洒水喷头水流的轴线又垂直于其扼臂所在平面的方位;当热敏感元件为非对称时,标准方位为使气流方向既垂直于洒水喷头水流的轴线又垂直于其扼臂所在平面,同时热敏感元件处于气流上游的方位。
3.4 最不利方位 worst-case orientation
    使气流方向与洒水喷头入口轴线垂直且产生最长的响应时间的方位。
3.5 装配载荷 assemble load
    当洒水喷头入口处水压为0MPa时,施加在喷头体上的力。
3.6 工作载荷 service load
    洒水喷头入口处施加1.2MPa水压时,施加在喷头体上的力与装配载荷的合力。
3.7 设计载荷 design load
    当洒水喷头承受工作载荷时,施加在热敏感元件上的力。
3.8 动作温度 operating temperature
    洒水喷头在一定的升温速率下,其热敏感元件在液浴中动作时的温度。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读