6.33 灭火性能


6.33.1 灭木垛火性能
    6.33.1.1 除边墙型喷头外,公称流量系数为80和115的喷头按7.31.1规定的方法进行试验,并应符合以下规定:
    a)热电偶处的空气温度在开始洒水后的前5min内应被降至环境温度加上275℃以下;
    b)在以后的试验中,任何连续3min内热电偶处测得的平均气温不应超过环境温度加上275℃,自吊顶下温度降到低于环境温度加上275℃至试验结束这段时间内,吊顶温度记录曲线以下的面积之和应小于环境温度加上275℃直线以下的面积;
    c)木垛的质量损失不应超过20%。
    6.33.1.2 EC喷头按7.31.2规定的方法进行试验时,3个木垛的平均质量损失不应超过35%。
6.33.2 灭纸箱火性能
    公称流量系数为161和202的直立型或下垂型喷头按7.31.3规定的方法进行试验,应符合表9的规定。
表9 公称流量系数为161和202喷头的灭火性能要求