5 公称流量系数、接口螺纹、颜色标志和型号
5.1 公称流量系数和接口螺纹
洒水喷头的公称流量系数和接口螺纹见表1。
洒水喷头的公称流量系数和接口螺纹见表1。


5.2 公称动作温度和颜色标志
洒水喷头的公称动作温度和颜色标志见表2。
洒水喷头的公称动作温度和颜色标志见表2。
易熔元件洒水喷头应在轭臂或相应的位置作出颜色标志。

5.3 型号
5.3.1 洒水喷头的型号由产品代号、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成。
5.3.2 产品代号为ZST,表示自动喷水灭火系统洒水喷头。
5.3.3 性能代号表示洒水喷头的安装位置等特性。性能代号如下:
a)直立型洒水喷头:Z;
b)下垂型洒水喷头:X;
c)直立边墙型洒水喷头:BZ;
b)下垂型洒水喷头:X;
c)直立边墙型洒水喷头:BZ;
d)下垂边墙型洒水喷头:BX;
e)水平边墙型洒水喷头:BS;
f)齐平式洒水喷头:DQ;
g)嵌入式洒水喷头:DR;
h)隐蔽式洒水喷头:DY;
i)干式下垂型洒水喷头:GX;
j)干式直立型洒水喷头:GZ。
e)水平边墙型洒水喷头:BS;
f)齐平式洒水喷头:DQ;
g)嵌入式洒水喷头:DR;
h)隐蔽式洒水喷头:DY;
i)干式下垂型洒水喷头:GX;
j)干式直立型洒水喷头:GZ。
5.3.4 洒水喷头的型号编制方法如下,并按下列要求进行:

a)快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头在产品代号前分别加“K”“T”“EC”,并以“—”与产品代号间隔。标准响应洒水喷头在产品代号前不加代号。
b)自定义代号由制造商规定,用于表征热敏元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过3个。
示例1:
ZSTX80-93 ℃ Q5 表示标准响应、下垂安装,公称流量系数为80,公称动作温度为93℃,热敏元件为
5mm玻璃球的喷头。

示例2:
K-ZSTZ115-74 ℃ YS 表示快速响应、直立安装,公称流量系数为115,公称动作温度为74℃,热敏元件为易熔合金,带防水罩的喷头。
示例3:
EC-ZSTBS161-72 ℃ Y 表示边墙型、水平安装,公称流量系数为161,公称动作温度为72℃,热敏元件为易熔合金的扩大覆盖面积洒水喷头。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 公称流量系数、接口螺纹、颜色标志和型号
- 6 要求
- 6.1 整体要求
- 6.2 接口螺纹
- 6.3 外观与标志
- 6.4 密封结构要求
- 6.5 水压密封和耐水压强度性能
- 6.6 流量系数
- 6.7 布水性能
- 6.8 溅水盘上、下的喷水量
- 6.9 静态动作温度
- 6.10 功能
- 6.11 抗水冲击性能
- 6.12 工作载荷和框架强度
- 6.13 热敏感元件强度
- 6.14 溅水盘强度
- 6.15 疲劳强度
- 6.16 热稳定性
- 6.17 抗振动性能
- 6.18 抗机械冲击性能
- 6.19 抗碰撞性能
- 6.20 抗翻滚性能
- 6.21 冷冻性能
- 6.22 耐高温性能
- 6.23 动态热性能
- 6.24 耐应力腐蚀性能
- 6.25 耐二氧化硫/二氧化碳腐蚀性能
- 6.26 耐盐雾腐蚀性能
- 6.27 耐潮湿气体腐蚀性能
- 6.28 耐环境温度性能
- 6.29 侧向喷洒
- 6.30 防水罩性能
- 6.31 抗真空性能
- 6.32 湿墙性能
- 6.33 灭火性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 质量测量
- 7.3 水压密封和水压强度试验
- 7.4 流量系数的测量
- 7.5 布水试验
- 7.6 溅水盘上、下的喷水量试验
- 7.7 静态动作温度试验
- 7.8 功能试验
- 7.9 水冲击试验
- 7.10 工作载荷的确定和框架强度试验
- 7.11 热敏感元件的强度试验
- 7.12 溅水盘强度试验
- 7.13 疲劳强度试验
- 7.14 热稳定性试验
- 7.15 振动试验
- 7.16 机械冲击试验
- 7.17 碰撞试验
- 7.18 翻滚试验
- 7.19 冷冻试验
- 7.20 高温试验
- 7.21 动态热试验
- 7.22 应力腐蚀试验
- 7.23 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
- 7.24 盐雾腐蚀试验
- 7.25 潮湿气体腐蚀试验
- 7.26 环境温度试验
- 7.27 侧向喷洒试验
- 7.28 防水罩试验
- 7.29 真空试验
- 7.30 湿墙试验
- 7.31 灭火试验
- 8 检验规则
- 8.1 型式检验
- 8.2 出厂检验
- 8.3 例行检验
- 8.4 确认检验
- 9 使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 10.1 包装
- 10.2 运输
- 10.3 贮存
- 附录A (规范性附录) 公差
- 附录B (资料性附录)玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法
- 附录C (资料性附录) 易熔元件强度试验的分析
- 附录D (规范性附录) 例行检验
-
笔记需登录后才能查看哦~