7.19 冷冻试验


    应符合下列要求:
    a)取5只洒水喷头试样进行冷冻试验,每只洒水喷头与公称直径为25mm、长度为100mm的钢管的一端使用适当的接头相连,管中充满水,将钢管另一端封堵密封;
    b)将洒水喷头与钢管组件置于低温试验箱中,箱内的温度保持(-30±5)℃,历时24h;
    c)试验后,将洒水喷头与钢管组件取出,在室温条件下解冻,检查有无可见损坏;
    d)如无可见损坏,施加0.05MPa的水压,历时15s,检查是否泄漏;
    e)如无泄漏,洒水喷头试样进行水压密封试验和动态热试验。