6.24 耐应力腐蚀性能


6.24.1 耐氨应力腐蚀性能
    按7.22.1规定的方法进行试验,洒水喷头的铜合金部件不应断裂或损坏。
    本项试验后的所有试样应进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应分别符合6.5.1和6.10.1的规定。
6.24.2 耐氯化镁应力腐蚀性能
    当洒水喷头使用不锈钢部件时,应按7.22.2规定的方法进行试验,洒水喷头的不锈钢部件不应断裂或损坏。
    本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.5.1和6.10.1的规定。