7.26 环境温度试验
7.26.1 无涂层洒水喷头
应按下列要求进行:
a)试验在环境试验箱中进行;
b)试验温度低于100℃时,控温精度为±2℃;
c)试验温度为100℃~200℃时,控温精度为±3℃;
d)试验温度为201℃~350℃时,控温精度为±5℃;
e)取12只无涂层洒水喷头在低于其公称动作温度16℃,但不应低于49℃条件下进行90d的环境温度试验;
f)环境温度试验后,其中4只洒水喷头先后进行水压密封试验和静态动作温度试验,4只洒水喷头进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.0MPa压力下),另4只洒水喷头进行动态热试验。
7.26.2 有涂层的洒水喷头
应按下列要求进行:
a)取12只有涂层的洒水喷头按7.26.1规定的方法进行试验;
b)在试验期间,喷头每隔7d从试验箱中取出冷却2h~4h,在冷却期间应检查试样;
c)经过90d的环境温度试验后,其中4只洒水喷头进行水压密封试验,4只洒水喷头进行静态动作温度试验,另4只洒水喷头进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.2MPa压力下)。
b)在试验期间,喷头每隔7d从试验箱中取出冷却2h~4h,在冷却期间应检查试样;
c)经过90d的环境温度试验后,其中4只洒水喷头进行水压密封试验,4只洒水喷头进行静态动作温度试验,另4只洒水喷头进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.2MPa压力下)。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.25 潮湿气体腐蚀试验
- 下一节:7.27 侧向喷洒试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 公称流量系数、接口螺纹、颜色标志和型号
- 6 要求
- 6.1 整体要求
- 6.2 接口螺纹
- 6.3 外观与标志
- 6.4 密封结构要求
- 6.5 水压密封和耐水压强度性能
- 6.6 流量系数
- 6.7 布水性能
- 6.8 溅水盘上、下的喷水量
- 6.9 静态动作温度
- 6.10 功能
- 6.11 抗水冲击性能
- 6.12 工作载荷和框架强度
- 6.13 热敏感元件强度
- 6.14 溅水盘强度
- 6.15 疲劳强度
- 6.16 热稳定性
- 6.17 抗振动性能
- 6.18 抗机械冲击性能
- 6.19 抗碰撞性能
- 6.20 抗翻滚性能
- 6.21 冷冻性能
- 6.22 耐高温性能
- 6.23 动态热性能
- 6.24 耐应力腐蚀性能
- 6.25 耐二氧化硫/二氧化碳腐蚀性能
- 6.26 耐盐雾腐蚀性能
- 6.27 耐潮湿气体腐蚀性能
- 6.28 耐环境温度性能
- 6.29 侧向喷洒
- 6.30 防水罩性能
- 6.31 抗真空性能
- 6.32 湿墙性能
- 6.33 灭火性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 质量测量
- 7.3 水压密封和水压强度试验
- 7.4 流量系数的测量
- 7.5 布水试验
- 7.6 溅水盘上、下的喷水量试验
- 7.7 静态动作温度试验
- 7.8 功能试验
- 7.9 水冲击试验
- 7.10 工作载荷的确定和框架强度试验
- 7.11 热敏感元件的强度试验
- 7.12 溅水盘强度试验
- 7.13 疲劳强度试验
- 7.14 热稳定性试验
- 7.15 振动试验
- 7.16 机械冲击试验
- 7.17 碰撞试验
- 7.18 翻滚试验
- 7.19 冷冻试验
- 7.20 高温试验
- 7.21 动态热试验
- 7.22 应力腐蚀试验
- 7.23 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
- 7.24 盐雾腐蚀试验
- 7.25 潮湿气体腐蚀试验
- 7.26 环境温度试验
- 7.27 侧向喷洒试验
- 7.28 防水罩试验
- 7.29 真空试验
- 7.30 湿墙试验
- 7.31 灭火试验
- 8 检验规则
- 8.1 型式检验
- 8.2 出厂检验
- 8.3 例行检验
- 8.4 确认检验
- 9 使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 10.1 包装
- 10.2 运输
- 10.3 贮存
- 附录A (规范性附录) 公差
- 附录B (资料性附录)玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法
- 附录C (资料性附录) 易熔元件强度试验的分析
- 附录D (规范性附录) 例行检验
-
笔记需登录后才能查看哦~