8.1 型式检验


8.1.1 有下述情况之一者,应按表16的规定进行型式检验:
    a)新产品试制和老产品转厂生产时;
    b)正式生产后,产品的结构、材料、工艺、重要部件有较大改变,可能影响产品性能时;
    c)产品停产超过一年恢复生产时;
    d)发生重大质量事故整改后;
    e)质量监督机构依法提出型式检验要求时。
表16 型式检验项目
表16(续)
8.1.2 试样的抽取应采用随机抽样的方法,同种工艺、相同的材料及配件组装或生产的同型号、同规格的产品为一批,抽样基数不应少于检验试样数量的2倍。
8.1.3 洒水喷头型式检验的试验程序和试样数量如图33和图34所示。
8.1.4 洒水喷头按本部分进行检验,若任一条不合格则判该批喷头不合格。