7.2 质量测量


    应符合下列要求:
    a)取10只洒水喷头试样进行本项试验,其中带运输护帽的洒水喷头应摘下护帽、干式洒水喷头去除短管后进行试验。
    b)使用天平测量每只喷头的质量,测量结果精确到0.1g,计算算术平均值及每只洒水喷头的质量偏差。