6.23 动态热性能
6.23.1 喷头动态热性能
6.23.1.1 按7.21.1规定的方法在标准方位进行试验,并应符合下列要求:
a)快速响应喷头的任一RTI值应小于或等于50(m·s)0.5;
b)特殊响应喷头的平均RTI值应大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5,任一RTI值不应小于40(m·s)0.5或大于100(m·s)0.5;
c)标准响应喷头的任一RTI值应大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5。
b)特殊响应喷头的平均RTI值应大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5,任一RTI值不应小于40(m·s)0.5或大于100(m·s)0.5;
c)标准响应喷头的任一RTI值应大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5。
6.23.1.2 按7.21.1.1规定的方法在偏离最不利方位一个角度进行试验,每一个RTI值不应超过600(m·s)0.5或在标准方位下测得的平均RTI值的250%二者之中的较小者。
6.23.1.3 按7.26规定的方法进行环境试验后,试样应按7.21.1规定的方法在标准方位进行试验以确定环境试验后的RTI值,应符合下列要求:
a)快速响应喷头的任一RTI值应小于或等于50(m·s)0.5;
b)特殊响应喷头的任一RTI值应大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5;
c)标准响应喷头的任一RTI值应大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5;
d)平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。
b)特殊响应喷头的任一RTI值应大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5;
c)标准响应喷头的任一RTI值应大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5;
d)平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。
6.23.2 EC喷头动态热性能
6.23.2.1 EC喷头按7.21.1规定的方法在标准方位进行试验,任一RTI值应小于或等于50(m·s)0.5。
6.23.2.2 按7.21.1.1规定的方法在偏离最不利方位一个角度进行试验,RTI值不应超过125(m·s)0.5或在标准方位下测得的平均RTI值的250%。
6.23.2.3 按7.26规定的方法进行环境试验后,试样应按7.21.1规定的方法在标准方位进行试验以确定环境试验后的RTI值,应符合下列要求:
a)EC喷头的任一RTI值应小于或等于50(m·s)0.5;
b)平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。
b)平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.22 耐高温性能
- 下一节:6.24 耐应力腐蚀性能
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 公称流量系数、接口螺纹、颜色标志和型号
- 6 要求
- 6.1 整体要求
- 6.2 接口螺纹
- 6.3 外观与标志
- 6.4 密封结构要求
- 6.5 水压密封和耐水压强度性能
- 6.6 流量系数
- 6.7 布水性能
- 6.8 溅水盘上、下的喷水量
- 6.9 静态动作温度
- 6.10 功能
- 6.11 抗水冲击性能
- 6.12 工作载荷和框架强度
- 6.13 热敏感元件强度
- 6.14 溅水盘强度
- 6.15 疲劳强度
- 6.16 热稳定性
- 6.17 抗振动性能
- 6.18 抗机械冲击性能
- 6.19 抗碰撞性能
- 6.20 抗翻滚性能
- 6.21 冷冻性能
- 6.22 耐高温性能
- 6.23 动态热性能
- 6.24 耐应力腐蚀性能
- 6.25 耐二氧化硫/二氧化碳腐蚀性能
- 6.26 耐盐雾腐蚀性能
- 6.27 耐潮湿气体腐蚀性能
- 6.28 耐环境温度性能
- 6.29 侧向喷洒
- 6.30 防水罩性能
- 6.31 抗真空性能
- 6.32 湿墙性能
- 6.33 灭火性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 质量测量
- 7.3 水压密封和水压强度试验
- 7.4 流量系数的测量
- 7.5 布水试验
- 7.6 溅水盘上、下的喷水量试验
- 7.7 静态动作温度试验
- 7.8 功能试验
- 7.9 水冲击试验
- 7.10 工作载荷的确定和框架强度试验
- 7.11 热敏感元件的强度试验
- 7.12 溅水盘强度试验
- 7.13 疲劳强度试验
- 7.14 热稳定性试验
- 7.15 振动试验
- 7.16 机械冲击试验
- 7.17 碰撞试验
- 7.18 翻滚试验
- 7.19 冷冻试验
- 7.20 高温试验
- 7.21 动态热试验
- 7.22 应力腐蚀试验
- 7.23 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
- 7.24 盐雾腐蚀试验
- 7.25 潮湿气体腐蚀试验
- 7.26 环境温度试验
- 7.27 侧向喷洒试验
- 7.28 防水罩试验
- 7.29 真空试验
- 7.30 湿墙试验
- 7.31 灭火试验
- 8 检验规则
- 8.1 型式检验
- 8.2 出厂检验
- 8.3 例行检验
- 8.4 确认检验
- 9 使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 10.1 包装
- 10.2 运输
- 10.3 贮存
- 附录A (规范性附录) 公差
- 附录B (资料性附录)玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法
- 附录C (资料性附录) 易熔元件强度试验的分析
- 附录D (规范性附录) 例行检验
-
笔记需登录后才能查看哦~