7.23 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验


    应按下列要求进行:
    a)取5只洒水喷头试样进行本项试验;
    b)将喷头试样的入口用与二氧化硫和二氧化碳不反应的材料(如塑料)制成的盖密封;
    c)将洒水喷头试样按其工作位置挂在试验箱内防滴罩的下面,试验箱按体积比每24h分别加入1%的二氧化硫和二氧化碳气体,试验箱底部保留少量蒸馏水;
    d)试验箱内温度保持在(25±3)℃,试验进行10d,取出试样,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥1d~5d;
    e)试验后将洒水喷头试样冲洗干燥,并仔细检查是否发生损坏;
    f)随后进行0.035MPa压力下的功能试验。