7.17 碰撞试验


    应符合下列要求:
    a)干式洒水喷头不进行本项试验。
    b)试验装置如图23所示,取5只洒水喷头试样进行试验,使一重锤沿喷头中心轴线落于溅水盘一端进行碰撞。
    c)对于带有运输护帽的喷头,如果只有当喷头安装完毕后才摘下护帽,则应带着护帽进行碰撞试验。
    d)试验时使重锤从1m高度沿着喷头中心轴线落下,重锤的质量应等于被测洒水喷头的质量(不含护帽),应避免重锤多次碰撞被试喷头。碰撞试验后,检查试样是否出现变形或损坏。
    e)将1只带防水罩洒水喷头从1m的高度以45°角碰撞到混凝土平面上,试验后,检查防水罩是否出现变形或损坏。
图23 碰撞试验装置