7.30 湿墙试验


    应按下列要求进行:
    a)试验空间的尺寸应符合表7或表8的要求。非边墙型EC喷头的管路布置见图11~图14,边墙型EC喷头分别在溅水盘距吊顶100mm和300mm的条件下进行试验,管路布置见图15~图20。
    b)试验的流量按表7或表8的规定,试验时间为6min。试验结束后立即停止洒水,检查试验室四周墙壁。