6.27 耐潮湿气体腐蚀性能


    按7.25规定的方法进行试验,洒水喷头不应产生腐蚀损坏。
    本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.5.1和6.10.1的规定。