7.3 水压密封和水压强度试验


7.3.1 水压密封试验
    应符合下列要求:
    a)将5只洒水喷头试样安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气;
    b)以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至3.0MPa,保持压力3min,然后降压至0MPa;
    c)再在5s内使压力从0MPa升至0.05MPa,保持压力15s后,以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至1.0MPa,保持压力15s后降压至0MPa(本部分中未标明公差时,公差应符合附录A的规定);
    d)试验过程中和试验后检查洒水喷头试样是否出现渗漏。
7.3.2 水压强度试验
    应符合下列要求:
    a)将水压密封试验后的试样安装在7.3.1所用的试验装置上;
    b)以不超过2.0MPa/min的速率升压至4.8MPa,保持压力1min;
    c)检查洒水喷头是否出现启动、变形或损坏。