消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.29 真空试验


    应按下列要求进行:
    a)在环境温度为(20±5)℃条件下,将3只洒水喷头试样从其入口逐渐增加负压,直至6.1×104Pa,保持此压力1min,检查试样是否出现扭曲、变形或损坏;
    b)本项试验后,所有试样进行水压密封试验。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部