中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.10 膜结构用膜材


Ⅰ 主控项目
4.10.1 膜结构用膜材的品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。进口膜材产品的质量应满足设计和合同的要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。
4.10.2 膜结构用膜材展开面积大于1000m²时,应对膜材的断裂强度、撕裂强度进行抽样检验,其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:见证取样送样,检查复验报告。
Ⅱ 一般项目
4.10.3 膜结构用膜材表面应光滑平整,无明显色差。局部不应出现大于100mm²涂层缺陷(涂层不均、麻点、油丝等)和无法消除的污迹。
    检查数量:每批进场数量抽取10%检查。
    检验方法:观察检查。
条文说明
Ⅰ 主控项目
4.10.1 进口膜材的产品质量应满足设计要求,膜材的质量保证期在满足设计要求的前提下,可以企业提供的质量保证期为依据。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭