中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 实体预拼装


Ⅰ 主控项目
9.2.1 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行螺栓孔通过率检查,并应符合下列规定:
    1 当采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于85%;
    2 当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
    检查数量:按预拼装单元全数检查。
    检验方法:采用试孔器检查。
Ⅱ 一般项目
9.2.2 实体预拼装时宜先使用不少于螺栓孔总数10%的冲钉定位,再采用临时螺栓紧固。临时螺栓在一组孔内不得少于螺栓孔数量的20%,且不应少于2个。
    检查数量:按预拼装单元全数检查。
    检验方法:观察检查。
9.2.3 实体预拼装的允许偏差应符合表9.2.3的规定。
    检查数量:按预拼装单元全数检查。
    检验方法:应符合表9.2.3的规定。
表9.2.3 实体预拼装的允许偏差(mm)
表9.2.3 实体预拼装的允许偏差(mm)
表9.2.3 实体预拼装的允许偏差(mm)
    注:Hi为各结构楼层高度。
条文说明
Ⅰ 主控项目
9.2.1 分段构件预拼装或构件与构件的总体预拼装,如为螺栓连接,在预拼装时,所有节点连接板均应装上,除检查尺寸外,还应采用试孔器检查板叠孔的通过率。本条规定了预拼装的偏差值和检验方法。
Ⅱ 一般项目
9.2.3 除壳体结构为立体预拼装,并可设卡、夹具外,其他结构一般为平面预拼装,预拼装的构件应处于自由状态,不得强行固定,预拼装数量可按设计或合同要求执行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭