中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.7 制 孔


Ⅰ 主控项目
7.7.1 A、B级螺栓孔(Ⅰ类孔)应具有H12的精度,孔壁表面粗糙度Ra不应大于12.5μm,其孔径的允许偏差应符合表7.7.1-1的规定。C级螺栓孔(Ⅱ类孔),孔壁表面粗糙度Ra不应大于25μm,其允许偏差应符合表7.7.1-2的规定。
    检查数量:按钢构件数量抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用游标卡尺或孔径量规检查。
表7.7.1-1 A、B级螺栓孔径的允许偏差(mm)
表7.7.1-1 A、B级螺栓孔径的允许偏差(mm)

表7.7.1-2 C级螺栓孔的允许偏差(mm)
表7.7.1-2 C级螺栓孔的允许偏差(mm)
    注:t为钢板厚度。
 
Ⅱ 一般项目

7.7.2 螺栓孔孔距的允许偏差应符合表7.7.2的规定。
    检查数量:按钢构件数量抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺检查。
表7.7.2 螺栓孔孔距的允许偏差(mm)
表7.7.2 螺栓孔孔距的允许偏差(mm)
    注:1 在节点中连接板与一根杆件相连的所有螺栓孔为一组。
        2 对接接头在拼接板一侧的螺栓孔为一组。
        3 在两相邻节点或接头间的螺栓孔为一组,但不包括上述两款所规定的螺栓孔。
        4 受弯构件翼缘上的连接螺栓孔,每1m长度范围内的螺栓孔为一组。
7.7.3 螺栓孔孔距的偏差超过本标准表7.7.2规定的允许偏差时,应采用与母材材料相匹配的焊条补焊后重新制孔。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查。
条文说明
Ⅰ 主控项目
7.7.1 本条为了与现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017一致,保证加工质量,对A、B级螺栓孔的质量做了规定。根据现行国家标准《紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T 3103.1的规定,产品等级分为A、B、C三级,为了便于操作和严格控制,对螺栓孔直径10~18、18~30和30~50三个级别的偏差值做了规定。
    条文中Ra是根据现行国家标准《产品几何技术规范(GPS)表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值》GB/T 1031确定的。
    A、B级螺栓孔的精度偏差和孔壁表面粗糙度是指先钻小孔,组装后绞孔或铣孔应达到的质量标准。
    C级螺栓孔包括普通螺栓孔和高强度螺栓孔。
Ⅱ 一般项目
7.7.3 本条规定了超差孔的处理方法。注意补焊后孔部位应修磨平整。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭