中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 钢柱安装


Ⅰ 主控项目
10.3.1 钢柱几何尺寸应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。
    检查数量:按钢柱数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。
10.3.2 设计要求顶紧的构件或节点、钢柱现场拼接接头接触面不应少于70%密贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。
    检查数量:按节点或接头数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。
Ⅱ 一般项目
10.3.3 钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。
    检查数量:按同类构件或钢柱数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:观察检查。
10.3.4 钢柱安装的允许偏差应符合表10.3.4的规定。
    检查数量:按钢柱数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:应符合表10.3.4的规定。
表10.3.4 钢柱安装的允许偏差(mm)
表10.3.4 钢柱安装的允许偏差(mm)
表10.3.4 钢柱安装的允许偏差(mm)
10.3.5 柱的工地拼接接头焊缝组间隙的允许偏差,应符合表10.3.5的规定。
    检查数量:按同类节点数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:钢尺检查。
表10.3.5 柱的工地拼接接头焊缝组间隙的允许偏差(mm)
表10.3.5 柱的工地拼接接头焊缝组间隙的允许偏差(mm)
10.3.6 钢柱表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。
    检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:观察检查。
条文说明
Ⅰ 主控项目
10.3.1 钢结构安装工程质量不仅要控制原材料和构件的制作质量,而且要控制构件的运输、堆放和吊装质量,应采取可靠措施,防止构件在上述过程中变形或脱漆。如不慎构件产生变形或脱漆,应矫正或补漆后再安装。
10.3.2 顶紧面紧贴与否直接影响节点荷载或拼接柱的荷载传递,保证一定的贴紧面是非常重要的。
Ⅱ 一般项目
10.3.3 钢构件的定位标记(中心线和标高等标记)不仅能提高安装精度,而且能加快安装进度。对工程竣工后正确地进行定期观测,积累工程档案资料和工程的改、扩建等至关重要。
10.3.6 在钢结构安装工程中,由于构件堆放和施工现场都是露天的,风吹雨淋,构件表面极易粘结泥沙、油污等脏物,不仅影响建筑物美观,而且时间长了还会侵蚀涂层,造成结构锈蚀。因此做出本条规定。
    焊疤是在构件上固定工卡具的临时焊缝未清除干净以及焊工在焊缝接头处外引弧所造成的。构件的焊疤影响美观且易积存灰尘和粘结泥沙。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭