中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 组 装


Ⅰ 主控项目
8.3.1 钢吊车梁的下翼缘不得焊接工装夹具、定位板、连接板等临时工件。钢吊车梁和吊车桁架组装、焊接完成后在自重荷载下不允许有下挠。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:构件直立,在两端支撑后,用水准仪和钢尺检查。
Ⅱ 一般项目
8.3.2 焊接H型钢组装尺寸的允许偏差应符合表8.3.2的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.3.2 焊接H型钢组装尺寸的允许偏差(mm)
表8.3.2 焊接H型钢组装尺寸的允许偏差(mm)
    注:l为H型钢长度。
8.3.3 焊接连接组装尺寸的允许偏差应符合表8.3.3的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.3.3 焊接连接组装尺寸的允许偏差(mm)
表8.3.3 焊接连接组装尺寸的允许偏差(mm)
表8.3.3 焊接连接组装尺寸的允许偏差(mm)
8.3.4 桁架结构组装时,杆件轴线交点偏移不宜大于4.0mm。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件;每个抽查构件按节点数抽查10%,且不应少于3个节点。
    检验方法:尺量检查。
条文说明
Ⅰ 主控项目
8.3.1 起拱度或不下挠均指吊车梁安装就位后的状况,因此,吊车梁在工厂制作完后,要检验其起拱度或下挠与否,应与安装就位的支承状况基本相同,即将吊车梁立放并在支承点处将梁垫高一点,以便检测或消除梁自重对拱度或挠度的影响。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭