中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.3 钢网架、网壳结构安装


Ⅰ 主控项目
11.3.1 钢网架、网壳结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应荷载条件下挠度计算值的1.15倍。
    检查数量:跨度24m及以下钢网架、网壳结构,测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架、网壳结构,测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。
    检验方法:用钢尺、水准仪或全站仪实测。
Ⅱ 一般项目
11.3.2 螺栓球节点网架、网壳总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧现象。
    检查数量:按节点数抽查5%,且不应少于3个。
    检验方法:用普通扳手、塞尺及观察检查。
11.3.3 小拼单元的允许偏差应符合表11.3.3的规定。
    检查数量:按单元数抽查5%,且不应少于3个。
    检验方法:用钢尺和辅助量具实测。
表11.3.3 小拼单元的允许偏差(mm)
表11.3.3 小拼单元的允许偏差(mm)
    注:D为节点直径,d为杆件直径,b为杆件截面边长,l1为杆件长度,l为网格尺寸,h为锥体(桁架)高度,A为网格对角线尺寸。
11.3.4 分条或分块单元拼装长度的允许偏差应符合表11.3.4的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺和辅助量具实测。
表11.3.4 分条或分块单元拼装长度的允许偏差(mm)
表11.3.4 分条或分块单元拼装长度的允许偏差(mm)
11.3.5 钢网架、网壳结构安装完成后的允许偏差应符合表11.3.5的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺、经纬仪和全站仪等实测。
表11.3.5 钢网架、网壳结构安装的允许偏差(mm)
表11.3.5 钢网架、网壳结构安装的允许偏差(mm)
    注:l为纵向或横向长度;l1为相邻支座距离。
11.3.6 钢网架、网壳结构安装完成后,其节点及杆件表面应干净,不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔密封。
    检查数量:按节点及杆件数抽查5%,且不应少于3个节点。
    检验方法:观察检查。
条文说明
Ⅰ 主控项目
11.3.1 钢网架、网壳结构控制点的挠度是对设计和施工质量的综合反映,必须测量并记录存档。挠度测量点的位置应代表整个结构的变形情况。考虑到材料的性能、施工误差与计算上可能产生的偏差,本条中允许实测挠度值大于相应荷载条件下挠度计算值(最多不超过15%)。
Ⅱ 一般项目
11.3.2 螺栓球节点的高强度螺栓应确保拧紧,防止拧紧不够产生间隙或松动现象。压杆不得存在间隙。
11.3.3、11.3.4 钢网架、网壳结构宜在拼装模架上进行单元拼装,以保证拼装单元的形状和尺寸的准确性。
11.3.6 螺栓球节点网架、网壳安装完成后,应对所有间隙的部位用油腻子密封,对多余的螺栓孔用螺栓等密封。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭