中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 基础和地脚螺栓(锚栓)


Ⅰ 主控项目
10.2.1 建筑物定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高应满足设计要求。当设计无要求时应符合表10.2.1的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺现场实测。
表10.2.1 建筑物定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高的允许偏差(mm)
表10.2.1 建筑物定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高的允许偏差(mm)
10.2.2 基础顶面直接作为柱的支承面或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表10.2.2的规定。
    检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。
表10.2.2 支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)
表10.2.2 支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)
10.2.3 采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合表10.2.3的规定。
    检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。
表10.2.3 座浆垫板的允许偏差(mm)
表10.2.3 座浆垫板的允许偏差(mm)
    注:l为垫板长度。
10.2.4 采用插入式或埋入式柱脚时,杯口尺寸的允许偏差应符合表10.2.4的规定。
    检查数量:按基础数抽查10%,且不应少于3处。
    检验方法:观察及尺量检查。
表10.2.4 杯口尺寸的允许偏差(mm)
表10.2.4 杯口尺寸的允许偏差(mm)
    注:h为底层柱的高度。
Ⅱ 一般项目
10.2.5 地脚螺栓(锚栓)规格、位置及紧固应满足设计要求,地脚螺栓(锚栓)的螺纹应有保护措施。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:现场观察。
10.2.6 地脚螺栓(锚栓)尺寸的偏差应符合表10.2.6的规定。
    检查数量:按基础数抽查10%,且不应少于3处。
    检验方法:用钢尺现场实测。
表10.2.6 地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差(mm)
表10.2.6 地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差(mm)
条文说明
Ⅰ 主控项目
10.2.1 建筑物的定位轴线与基础的标高等直接影响到钢结构的安装质量,故应给予高度重视。
10.2.3 考虑到座浆垫板设置后不可调节的特性,所以规定其顶面标高允许偏差为0~-3.0mm。
Ⅱ 一般项目
10.2.6 锚栓的外露长度和螺纹长度的偏差和锚栓直径相关,且不允许有负偏差。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭