中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 钢构件外形尺寸


Ⅰ 主控项目
8.5.1 钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表8.5.1的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用钢尺检查。
表8.5.1 钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)
表8.5.1 钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)
    注:l为构件(杆件)长度。
Ⅱ 一般项目
8.5.2 单节钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表8.5.2的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.5.2 单节钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.2 单节钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)
8.5.3 多节钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表8.5.3的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.5.3 多节钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.3 多节钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.3 多节钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)
8.5.4 复杂截面钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表8.5.4的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.5.4 复杂截面钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.4 复杂截面钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.4 复杂截面钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)
8.5.5 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差应符合表8.5.5的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.5.5 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.5 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.5 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差(mm)
8.5.6 钢桁架外形尺寸的允许偏差应符合表8.5.6的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.5.6 钢桁架外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.6 钢桁架外形尺寸的允许偏差(mm)
8.5.7 钢管构件外形尺寸的允许偏差应符合表8.5.7的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.5.7 钢管构件外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.7 钢管构件外形尺寸的允许偏差(mm)
    注:对方矩形管,d为长边尺寸。
8.5.8 墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差,应符合表8.5.8的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.5.8 墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.8 墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差(mm)
8.5.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差,应符合表8.5.9的规定。
    检查数量:按钢构件数抽查10%,且不应少于3件。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.5.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差(mm)
表8.5.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差(mm)
条文说明
Ⅰ 主控项目
8.5.1 根据多年工程实践,综合考虑钢结构工程施工中钢构件部分外形尺寸的质量指标,将对工程质量有决定性影响的指标,如“单层柱、梁、桁架受力支托(支承面)表面至第一安装孔距离”等6项作为主控项目,其余指标作为一般项目。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭