(六)人防


    23、人防护区内引到非防护区的疏散照明电源回路,应对非防护区的灯具设置单独回路供电;当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,在防护密闭门内侧设置的熔断器应注明战时安装。
    24、人防说明及大样图中穿人防墙套管密闭肋厚度小于 5 ㎜,不满足人民防空工程质量验收与评价标准 7.6.3 条规定。
    25、人防施工说明中缺少人防电站柴油发电机容量、台数等内 容,缺少人防战时和平时的电气负荷计算书。
    26、排水泵设置在染毒区,未按规范 GB50038-2005 第 7.3.6 条设置两地的检测、控制要求。
    27、人防区战时照明与平时照明合用图纸,缺少战时灯具的表达(平时采用线槽灯),战时应按规范 GB50038-2005 第 7.5.14 条选择线吊或链吊灯具,并在平战转换中增加此内容。