3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 系统工作压力 system working pressure
灭火剂瓶组容器阀出口处的压力。
注:灭火剂瓶组上的容器阀若不带减压功能,系统的工作压力即为瓶组的工作压力。
灭火剂瓶组上的容器阀若具有减压功能,系统的工作压力即为经减压后容器阀出口处的压力。
3.2 充装密度 filling density
贮存容器内灭火剂的质量与该容器容积之比,单位为千克每立方米(kg/m3)。
3.3 自压式气体灭火系统 compressed inert gaseous fire extinguishing system
灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的灭火系统。
3.4 内贮压式气体灭火系统 stored pressure gaseous fire extinguishing system
灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压贮存,系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的灭火系统。
3.5 贮存压力 storage pressure
对于自压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度(或最大充装压力)灌装灭火剂,在+20℃环境中的平衡压力。
对于内贮压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,充压后在+20℃环境中的平衡压力。
对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,在+20℃环境中的平衡压力。
3.6 最大工作压力 maximum working pressure
对于自压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度(或最大充装压力)灌装灭火剂,置于工作温度范围上限时的平衡压力。
对于内贮压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,充压后置于工作温度范围上限时的平衡压力。
对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,置于工作温度范围上限时的平衡压力。
3.7 最小工作压力 minimum working pressure
对于自压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度(或最大充装压力)灌装灭火剂,置于工作温度范围下限时的平衡压力。
对于内贮压式气体灭火系统是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,充压后置于工作温度范围下限时的平衡压力。
对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,置于工作温度范围下限时的平衡压力。
3.8 喷射时间 discharge time
对于七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统指在+20℃环境条件下,喷嘴开始喷出灭火剂至喷出设计浓度所需灭火剂量95%时的时间。
对于惰性气体灭火系统指达到95%设计浓度所需的时间。
3.9 低泄高封阀 low venting high close valve
安装在系统启动管路上,正常情况下处于开启状态。用来排除由于气源泄漏积聚在启动管路内的气体,只有进口压力达到设定压力时才关闭的阀门。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制方法
- 5 要求
- 5.1 系统
- 5.1.1 基本要求
- 5.1.2 系统构成
- 5.1.3 外观
- 5.1.4 系统准工作状态
- 5.1.5 启动运行要求
- 5.2 灭火剂瓶组
- 5.3 驱动气体瓶组
- 5.4 容器
- 5.5 容器阀
- 5.6 喷嘴
- 5.7 选择阀
- 5.8 单向阀
- 5.9 集流管
- 5.10 连接管
- 5.11 安全泄放装置
- 5.12 驱动装置
- 5.13 控制盘
- 5.14 检漏装置
- 5.14.1 称重装置
- 5.14.2 压力显示器
- 5.14.3 液位测量装置
- 5.15 信号反馈装置
- 5.16 减压装置
- 5.17 低泄高封阀
- 5.18 管路、管件
- 5.19 吊钩、支架
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 外观、材料检查
- 6.3 液压强度试验
- 6.4 气密性试验
- 6.5 超压试验
- 6.6 工作可靠性试验
- 6.7 最大最小工作压力下动作试验
- 6.8 局部阻力损失试验
- 6.9 盐雾腐蚀试验
- 6.10 二氧化硫腐蚀试验
- 6.11 应力腐蚀试验
- 6.12 振动试验
- 6.13 温度循环泄漏试验
- 6.14 瓶组倾倒冲击试验
- 6.15 安全泄放装置动作试验
- 6.16 手动操作试验
- 6.17 喷嘴流量特性试验
- 6.18 喷嘴耐热和耐压试验
- 6.19 喷嘴耐热和耐冷击试验
- 6.20 全淹没喷嘴喷射特性试验
- 6.20.1 灭火系统要求
- 6.20.2 燃料要求
- 6.20.3 最大高度试验空间浓度分布试验
- 6.20.4 最小高度试验空间浓度分布试验
- 6.21 喷嘴耐冲击试验
- 6.22 单向阀开启压力试验
- 6.23 低泄高封阀关闭压力试验
- 6.24 热空气老化试验
- 6.25 耐电压性能试验
- 6.26 绝缘电阻试验
- 6.27 电源试验
- 6.28 连接管低温试验
- 6.29 控制、报警功能检查
- 6.30 高低温试验
- 6.31 湿热试验
- 6.32 压力显示器基本性能试验
- 6.33 压力显示器交变负荷试验
- 6.34 信号反馈装置触点接触电阻试验
- 6.35 称重装置过载试验
- 6.36 信号反馈装置动作试验
- 6.37 吊钩、支架承载能力试验
- 6.38 减压装置减压特性试验
- 6.39 系统试验
- 6.40 喷嘴保护帽试验
- 6.41 集流管流量试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 7.2 抽样方法和样品数量
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 9 灭火剂充装
- 附录A (资料性附录)部件型号的编制方法
- 附录B (资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
- 附录C(资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度确
- C.1 试验空间
- C.2 测量参数
- C.3 试验用灭火系统
- C.4 灭火浓度确定条件
- C.5 B类正庚烷火灭火试验
- C.6 A类木垛火灭火试验
- 附录D(规范性附录)系统试验程序及样品数量
- D.1 试验程序
- D.2 样品数量
- 附录E(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及样品数量
- E.1 试验程序
- E.2 样品数量
- 附录F(规范性附录)驱动气体瓶组试验程序及样品数量
- F.1 试验程序
- F.2 样品数量
- 附录G(规范性附录)容器试验程序及样品数量
- G.1 试验程序
- G.2 样品数量
- 附录H(规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
- H.1 试验程序
- H.2 样品数量
- 附录I(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- I.1 试验程序
- I.2 样品数量
- 附录J(规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
- J.1 试验程序
- J.2 样品数量
- 附录K(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
- K.1 试验程序
- K.2 样品数量
- 附录L(规范性附录)集流管试验程序及样品数量
- L.1 试验程序
- L.2 样品数量
- 附录M(规范性附录)连接管试验程序及样品数量
- M.1 试验程序
- M.2 样品数量
- 附录N(规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
- N.1 试验程序
- N.2 样品数量
- 附录P(规范性附录)驱动装置试验程序及样品数量
- 附录Q(规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
- Q.1 试验程序
- Q.2 样品数量
- 附录R(规范性附录)称重装置试验程序及样品数量
- R.1 试验程序
- R.2 样品数量
- 附录S(规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
- S.1 试验程序
- S.2 样品数量
- 附录T(规范性附录)液位测量装置试验程序及样品数量
- T.1 试验程序
- T.2 样品数量
- 附录U(规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
- U.1 试验程序
- U.2 样品数量
- 附录V(规范性附录)管路、管件试验程序及样品数量
- V.1 试验程序
- V.2 样品数量
- 附录W(规范性附录)吊钩、支架试验程序及样品数量
- W.1 试验程序
- W.2 样品数量
- 附录Y(规范性附录)减压装置试验程序及样品数量
- Y.1 试验程序
- Y.2 样品数量
- 附录Z(规范性附录)低泄高封阀试验程序及样品数量
- Z.1 试验程序
- Z.2 样品数量
-