5.9 集流管


5.9.1 材料
    集流管应采用无缝管制造,材质应具有耐腐蚀性能或将其内外表面做防腐蚀镀层处理。
5.9.2 工作压力
    灭火剂流通管路上的集流管的公称工作压力不小于系统的最大工作压力。
5.9.3 强度要求
    按6.3规定的方法进行液压强度试验,集流管不应渗漏、变形或损坏。
    试验压力为1.5倍系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.9.4 密封要求
    按6.4.5规定的方法进行气密性试验,集流管应无气泡泄漏。
    试验压力为系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.9.5 流量要求
    按6.41规定的方法进行流量试验,集流管应保证在系统最大喷射时间内喷出汇集的气体,喷放期间集流管不应损坏。