5.1.5 启动运行要求


5.1.5.1 启动方式
5.1.5.1.1 系统应具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。
5.1.5.1.2 手动启动和机械应急启动应有防止误动作的有效措施,并用文字或图形符号标明操作方法。
5.1.5.2 延时启动功能
    系统的自动启动应具有延迟启动功能,延迟时间可在0s~30s范围内连续可调,分档可调时每档间隔不应大10s。延迟时间设定误差应不大于设定时间的20%。
5.1.5.3 组合分配系统的动作程序
    组合分配系统的动作程序应在选择阀开启后或同时打开容器阀。
5.1.5.4 启动运行
5.1.5.4.1 系统采用不同方式启动,其动作应准确、可靠、无故障。
5.1.5.4.2 系统的喷射时间应符合5.1.1.3要求,延迟启动时间应符合5.1.5.2的要求。
5.1.5.4.3 灭火剂喷射过程中和喷射后的显示、报警及输出端子动作情况应符合5.13要求。