5.16 减压装置


5.16.1 工作压力
    惰性气体灭火系统减压装置的工作压力应符合5.1.1.2的规定。
5.16.2 强度要求
    按6.3规定的方法进行液压强度试验,减压装置不应渗漏、变形或损坏。
    试验压力为1.5倍系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.16.3 密封要求
    按6.4.5规定的方法进行气密性试验,减压装置应无气泡泄漏  。
    试验压力为系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.16.4 减压特性
    按6.38规定的试验方法,减压装置在规定流量范围内测出的减压特性与生产单位使用说明书上的公布值相比,其差值不应大于使用说明书上的公布值的10%。
5.16.5 标志
    在减压装置的明显部位标出:生产单位或商标、型号规格、介质流动方向等。