目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.10 连接管
5.10.1 材料
连接管应采用高压软管或采用耐压强度、抗冲击振动能力相当的金属管材。
连接管应选用耐使用介质腐蚀的材料制造。
5.10.2 工作压力
容器阀与集流管间连接管的公称工作压力不小于系统的最大工作压力。控制管路连接管的工作压力应不小于驱动气体瓶组的最大工作压力。
5.10.3 强度要求
按6.3规定的方法进行液压强度试验,连接管不应渗漏、变形或损坏。
试验压力为1.5倍系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.10.4 密封要求
按6.4.5规定的方法进行气密性试验,连接管应无气泡泄漏。
试验压力为系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.10.5 非金属连接管耐热空气老化性能
按6.24规定的方法进行热空气老化试验,非金属软管不应有裂纹等损坏。试验后非金属软管的强度和密封要求应满足5.10.3和5.10.4的规定。
试验温度+140℃,试验时间为240h。
5.10.6 非金属连接管低温性能
按6.28规定的方法进行低温试验,非金属软管内、外胶层不应出现龟裂或破裂,试验后非金属软管的强度和密封要求应满足5.10.3和5.10.4的规定。
试验温度为系统最低工作温度下,试验时间为24h。
- 上一节:5.9 集流管
- 下一节:5.11 安全泄放装置
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号编制方法
- 5 要求
- 5.1 系统
- 5.1.1 基本要求
- 5.1.2 系统构成
- 5.1.3 外观
- 5.1.4 系统准工作状态
- 5.1.5 启动运行要求
- 5.2 灭火剂瓶组
- 5.3 驱动气体瓶组
- 5.4 容器
- 5.5 容器阀
- 5.6 喷嘴
- 5.7 选择阀
- 5.8 单向阀
- 5.9 集流管
- 5.10 连接管
- 5.11 安全泄放装置
- 5.12 驱动装置
- 5.13 控制盘
- 5.14 检漏装置
- 5.14.1 称重装置
- 5.14.2 压力显示器
- 5.14.3 液位测量装置
- 5.15 信号反馈装置
- 5.16 减压装置
- 5.17 低泄高封阀
- 5.18 管路、管件
- 5.19 吊钩、支架
- 6 试验方法
- 6.1 试验要求
- 6.2 外观、材料检查
- 6.3 液压强度试验
- 6.4 气密性试验
- 6.5 超压试验
- 6.6 工作可靠性试验
- 6.7 最大最小工作压力下动作试验
- 6.8 局部阻力损失试验
- 6.9 盐雾腐蚀试验
- 6.10 二氧化硫腐蚀试验
- 6.11 应力腐蚀试验
- 6.12 振动试验
- 6.13 温度循环泄漏试验
- 6.14 瓶组倾倒冲击试验
- 6.15 安全泄放装置动作试验
- 6.16 手动操作试验
- 6.17 喷嘴流量特性试验
- 6.18 喷嘴耐热和耐压试验
- 6.19 喷嘴耐热和耐冷击试验
- 6.20 全淹没喷嘴喷射特性试验
- 6.20.1 灭火系统要求
- 6.20.2 燃料要求
- 6.20.3 最大高度试验空间浓度分布试验
- 6.20.4 最小高度试验空间浓度分布试验
- 6.21 喷嘴耐冲击试验
- 6.22 单向阀开启压力试验
- 6.23 低泄高封阀关闭压力试验
- 6.24 热空气老化试验
- 6.25 耐电压性能试验
- 6.26 绝缘电阻试验
- 6.27 电源试验
- 6.28 连接管低温试验
- 6.29 控制、报警功能检查
- 6.30 高低温试验
- 6.31 湿热试验
- 6.32 压力显示器基本性能试验
- 6.33 压力显示器交变负荷试验
- 6.34 信号反馈装置触点接触电阻试验
- 6.35 称重装置过载试验
- 6.36 信号反馈装置动作试验
- 6.37 吊钩、支架承载能力试验
- 6.38 减压装置减压特性试验
- 6.39 系统试验
- 6.40 喷嘴保护帽试验
- 6.41 集流管流量试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 7.2 抽样方法和样品数量
- 7.3 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
- 9 灭火剂充装
- 附录A (资料性附录)部件型号的编制方法
- 附录B (资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
- 附录C(资料性附录)灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度确
- C.1 试验空间
- C.2 测量参数
- C.3 试验用灭火系统
- C.4 灭火浓度确定条件
- C.5 B类正庚烷火灭火试验
- C.6 A类木垛火灭火试验
- 附录D(规范性附录)系统试验程序及样品数量
- D.1 试验程序
- D.2 样品数量
- 附录E(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及样品数量
- E.1 试验程序
- E.2 样品数量
- 附录F(规范性附录)驱动气体瓶组试验程序及样品数量
- F.1 试验程序
- F.2 样品数量
- 附录G(规范性附录)容器试验程序及样品数量
- G.1 试验程序
- G.2 样品数量
- 附录H(规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
- H.1 试验程序
- H.2 样品数量
- 附录I(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- I.1 试验程序
- I.2 样品数量
- 附录J(规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
- J.1 试验程序
- J.2 样品数量
- 附录K(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
- K.1 试验程序
- K.2 样品数量
- 附录L(规范性附录)集流管试验程序及样品数量
- L.1 试验程序
- L.2 样品数量
- 附录M(规范性附录)连接管试验程序及样品数量
- M.1 试验程序
- M.2 样品数量
- 附录N(规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
- N.1 试验程序
- N.2 样品数量
- 附录P(规范性附录)驱动装置试验程序及样品数量
- 附录Q(规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
- Q.1 试验程序
- Q.2 样品数量
- 附录R(规范性附录)称重装置试验程序及样品数量
- R.1 试验程序
- R.2 样品数量
- 附录S(规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
- S.1 试验程序
- S.2 样品数量
- 附录T(规范性附录)液位测量装置试验程序及样品数量
- T.1 试验程序
- T.2 样品数量
- 附录U(规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
- U.1 试验程序
- U.2 样品数量
- 附录V(规范性附录)管路、管件试验程序及样品数量
- V.1 试验程序
- V.2 样品数量
- 附录W(规范性附录)吊钩、支架试验程序及样品数量
- W.1 试验程序
- W.2 样品数量
- 附录Y(规范性附录)减压装置试验程序及样品数量
- Y.1 试验程序
- Y.2 样品数量
- 附录Z(规范性附录)低泄高封阀试验程序及样品数量
- Z.1 试验程序
- Z.2 样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~