6.38 减压装置减压特性试验


    试验介质采用氮气或压缩空气,流量测量采用标准喷嘴,减压装置入口压力、出口压力和标准喷嘴前的压力均采用自动测量。记录仪表的精度不低于1.5级。气压源的容量应满足测取参数所需的喷射时间。标准喷嘴的孔口直径应与减压装置的设计流量相符。
    将减压装置按工作位置安装在试验系统中,见图9。减压稳压阀调压至灭火系统贮存压力。自动开启控制阀,测取各点压力值。
 减压特性
    1——气源;
    2——减压稳压阀;
    3——压力表;
    4——控制阀;
    5——压力传感器;
    6——喷嘴;
    7——被试阀;
    8——稳压气源。
图9 减压特性试验装置
 